Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Gäst1001 skrivet 22 september 2011, 08:17:32
-
Kompisens givare på KB visar tokfel och jag råkar ha liggandes NIBE-givare... är det som att svära i kyrkan på denna sidan av forumet?
Vet ni vad IVT har för givare i sen maskin?
Går det NTC 1000 givare eller vad ska jag ha?
Var hittar jag givare till hans maskin?
Tacksam för svar!
-
Det är ett vanligt 4,7kohm NTC-motstånd.
Jag vet inte vad dina Nibe-givare är för typ, men du kan ju börja med att kolla om dom är på 4,7kohm vid 25 grader.
-
Nibes är 3k vid 25°c så det skiter sig. Men då vet vi vad vi ska leta efter!
Tusen tack!
-
Elfa artikelnummer 60-260-25