Det är helt normalt. När inte VP'n orkar värma huset så värmer elpatronen pannan och varmvatten därifrån blandas in i framledningen med hjälp av shunten så att önskad temperatur uppnås.
Spelar ingen roll vilken fläktavfrostnings tid man har när vädret är +-0°C och regnet slår ner i fläkten.Den kalla luften från maskinen fryser regndropparna så fort de träffar fläktbladen med is som följd.Värst är de istappar som byggs av centrufigalkraften och slår mot fläktgallret.Jag passade på när maskineen stod stilla att slå av istapparna med en skruvmejsel.
t8 ä.v 43.6t9 ä.v 41.5t11 ä.v -30,4t12 ä.v -12.1Det ser inte bra ut... Avfrostningen skall starta när T11 är några grader lägre än T12. Dessutom borde T8 bli lägre än T9 under avfrostningen. Det verkar vara problem med 4-vägsventilen som gör att den fortsätter att kyla förångaren när den egentligen skall värma den.