Skrivet av: basse81
« skrivet: 07 februari 2012, 16:46:25 »t8 ä.v 43.6
t9 ä.v 41.5
t11 ä.v -30,4
t12 ä.v -12.1
Det ser inte bra ut... Avfrostningen skall starta när T11 är några grader lägre än T12. Dessutom borde T8 bli lägre än T9 under avfrostningen. Det verkar vara problem med 4-vägsventilen som gör att den fortsätter att kyla förångaren när den egentligen skall värma den.
Okej.....
Ska säga det till teknikern när jag ringer honom.
Är det den som "pyser" i samband med avfrostningen??
Pumpen har gått som den ska nu i 24 timmar, dvs inga larm. [Tar i trä och slänger salt osv.]
Startade om hela systemet igår på knappen inne i cc160:n pga att det inte gick att stänga av den på on/off knappen på regon!!??
Tack för hjälpen...
Mvh
Basse