Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Linnex skrivet 25 juli 2007, 23:17:11

Titel: Koka bort syret från radiatorsystemet.
Skrivet av: Linnex skrivet 25 juli 2007, 23:17:11
Hej,

Jag har en drygt två år gammal Thermia diplomat och nu har gjort förändringar på mitt radiatorsystem vilket gör att jag inom kort behöver fylla upp med mycket nytt vatten.
Vad jag hört så bör man "koka" ur syret ur systemet för att minimera korrosionen.

Önskar därför lite tips hur jag skall gå till väga.
Titel: SV: Koka bort syret från radiatorsystemet.
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 25 juli 2007, 23:25:41

Enkelt fyll upp vatten i med upp till 1 bar systemet, avlufta på flera ställen starta uppvärmning och kör max värme en kort stund (ca 1 tim). avlufta igen. Då du värmer upp systemet expanderar vattnet och ev luft drar sig till det ställe där man avluftar.

Fix fardigt.
Titel: SV: Koka bort syret från radiatorsystemet.
Skrivet av: Roland skrivet 26 juli 2007, 08:32:59
Krångla inte till det för mycket bara. Vatten i jämvikt med luft kan innehålla högst 10 mg syre per liter. För ett ordinärt radiatorsystem blir det högst 2 gram syre som kan korrodera kanske 5 gram järn, dvs mindre än 1 mL järn i volym. Byter man vatten någon enstaka gång i radiatorsystemet behöver man inte oroa sig. Det farliga är en kontinuerlig tillförsel av syre genom icke diffusionstäta slangar.   
Titel: SV: Koka bort syret från radiatorsystemet.
Skrivet av: Linnex skrivet 26 juli 2007, 12:18:10

Enkelt fyll upp vatten i med upp till 1 bar systemet, avlufta på flera ställen starta uppvärmning och kör max värme en kort stund (ca 1 tim). avlufta igen. Då du värmer upp systemet expanderar vattnet och ev luft drar sig till det ställe där man avluftar.

Fix fardigt.


Hur går man förbi automatstyrningen och kör max värme?
Titel: SV: Koka bort syret från radiatorsystemet.
Skrivet av: ROLPeR skrivet 26 juli 2007, 15:16:55

Enkelt fyll upp vatten i med upp till 1 bar systemet, avlufta på flera ställen starta uppvärmning och kör max värme en kort stund (ca 1 tim). avlufta igen. Då du värmer upp systemet expanderar vattnet och ev luft drar sig till det ställe där man avluftar.

Fix fardigt.


Hur går man förbi automatstyrningen och kör max värme?

Om du kan sätta minsta börvärde på framledningstempen så är det enkelt.
Kolla i Thermias manual efter "Inställning av ”MIN” och ”MAX” värde".
Finns säkert andra knep också.

MVH // Rolle
Titel: SV: Koka bort syret från radiatorsystemet.
Skrivet av: Bertil skrivet 19 augusti 2007, 18:49:32
Höja kurvan i rumsgivaren till max tex...

Men det är som Roland säger ingen "ko på isen"

Tänk på att lufta efter också låt det gå några veckor, så luftar du där du vet det brukar samlas luft.