Hej,
Jag har en drygt två år gammal Thermia diplomat och nu har gjort förändringar på mitt radiatorsystem vilket gör att jag inom kort behöver fylla upp med mycket nytt vatten.
Vad jag hört så bör man "koka" ur syret ur systemet för att minimera korrosionen.
Önskar därför lite tips hur jag skall gå till väga.
-
Enkelt fyll upp vatten i med upp till 1 bar systemet, avlufta på flera ställen starta uppvärmning och kör max värme en kort stund (ca 1 tim). avlufta igen. Då du värmer upp systemet expanderar vattnet och ev luft drar sig till det ställe där man avluftar.
Fix fardigt.
-
Krångla inte till det för mycket bara. Vatten i jämvikt med luft kan innehålla högst 10 mg syre per liter. För ett ordinärt radiatorsystem blir det högst 2 gram syre som kan korrodera kanske 5 gram järn, dvs mindre än 1 mL järn i volym. Byter man vatten någon enstaka gång i radiatorsystemet behöver man inte oroa sig. Det farliga är en kontinuerlig tillförsel av syre genom icke diffusionstäta slangar.
-
Enkelt fyll upp vatten i med upp till 1 bar systemet, avlufta på flera ställen starta uppvärmning och kör max värme en kort stund (ca 1 tim). avlufta igen. Då du värmer upp systemet expanderar vattnet och ev luft drar sig till det ställe där man avluftar.
Fix fardigt.
Hur går man förbi automatstyrningen och kör max värme?
-
Enkelt fyll upp vatten i med upp till 1 bar systemet, avlufta på flera ställen starta uppvärmning och kör max värme en kort stund (ca 1 tim). avlufta igen. Då du värmer upp systemet expanderar vattnet och ev luft drar sig till det ställe där man avluftar.
Fix fardigt.
Hur går man förbi automatstyrningen och kör max värme?
Om du kan sätta minsta börvärde på framledningstempen så är det enkelt.
Kolla i Thermias manual efter "Inställning av ”MIN” och ”MAX” värde".
Finns säkert andra knep också.
MVH // Rolle
-
Höja kurvan i rumsgivaren till max tex...
Men det är som Roland säger ingen "ko på isen"