Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 17 september 2007, 20:03:50 »Tack för svaret. Det är första vintern med den nya VP:n och kylan har ännu inte kommit på allvar. Får hålla koll på detta.
Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 17 september 2007, 20:03:50 »Tack för svaret. Det är första vintern med den nya VP:n och kylan har ännu inte kommit på allvar. Får hålla koll på detta.
Skrivet av: mikaelanderlund« skrivet: 16 september 2007, 21:48:43 »Hej Erik,
om du ändrar tidsfaktorn ändrar du förhållandet kring börvärdet enligt (max/min)/((tid/60*(1/k)+1)+min, där k är tidsfaktorn. Om du ökar tidsfaktorn får du mindre antal starter men också större skillnad på start och stopp temperatur vid en viss förfluten tid efter att kompressorn stoppat eller startat. Du kan också få liknande effekt genom att öka max temperaturen. Mikael Skrivet av: Erik-NA« skrivet: 16 september 2007, 20:56:46 »Vad händer om man ökar tidsfaktorn för kopplingsdifferensen på en Optima 600 med Rego 800?