Författare Ämne: Vad är fel pÃ¥ vÃ¥ra tre (!) Daikin XR40?  (läst 50500 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #120 skrivet: 14 december 2017, 15:57:44 »
Hur mycket förbrukar den nu med nya mjukvaran?
Antar att kompressorn varvar på mer, är det samma flöde på dom olika fläkthastigheterna?
COP / SCOP borde skilja sig åt med ändrade förutsättningar.

Men Nice att det är varmt i stugan igen  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #121 skrivet: 14 december 2017, 16:00:14 »
De värden som uppges i databladen måste ju ha varit med den höga frekvens som ger den faktiska uteffekt som utlovas.
Då detta tydligen inte fungerat utanför labbet så har väl Olit haft en pump som INTE varvat så mycket som den gjorde när specifikationerna sattes.
Jag kan i alla fall inte tolka det på annat sätt.

Troligen har "felet" inneburit att han innanhade lägre uteffekt men högre COP än i de angivna specifikationerna.
Det är i alla fall logiskt om så vore fallet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #122 skrivet: 14 december 2017, 16:09:28 »
Nu har det varit runt -22 hela dagen, och jag tycker absolut att prestandan verkar ha tagit ett kliv uppåt. Nu håller Daikin-pumpen köket varmt på treans fläktläge och jag fick det till och med att kännas lite väl varmt när jag ställde termostaten på 30 grader.
Jag vill inte ropa hej än, men det märks en tydlig förbättring på utblåstemperaturen.
Det förklarar varför vi läste av 27 C i rumstemp på dig under dagen.
/D

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #123 skrivet: 14 december 2017, 16:11:29 »
De värden som uppges i databladen måste ju ha varit med den höga frekvens som ger den faktiska uteffekt som utlovas.
Då detta tydligen inte fungerat utanför labbet så har väl Olit haft en pump som INTE varvat så mycket som den gjorde när specifikationerna sattes.
Jag kan i alla fall inte tolka det på annat sätt.

Troligen har "felet" inneburit att han innanhade lägre uteffekt men högre COP än i de angivna specifikationerna.
Det är i alla fall logiskt om så vore fallet.
Helt rätt tänkt.
Det som vi framförallt har uppdaterat är tillåten maxtemp på innerdelen vid lägre fläkthastigheter.
Då COP/SCOP mäts vid full fläkt så påverkas inte databoken.
/D

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #124 skrivet: 14 december 2017, 16:13:07 »
Vad bra hoppas dom hittat problemet, min pump leverer inget vidare.
Var lugn, vi tar hand om din maskin. tummenupp
/D

Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #125 skrivet: 14 december 2017, 16:43:25 »
Tack. :)
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad herr_ozzie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #126 skrivet: 14 december 2017, 17:09:10 »
Går det att uppdatera genom wifi modulen om det skulle släppas en uppdatering?
Bor ju på västkusten vid Hallandsåsen blir ju inte så kallt som -25 men kanske blir en ännu bättre pump om mjukvaran uppdateras i framtiden.

Utloggad OliT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #127 skrivet: 14 december 2017, 17:59:24 »
Går det att uppdatera genom wifi modulen om det skulle släppas en uppdatering?
Bor ju på västkusten vid Hallandsåsen blir ju inte så kallt som -25 men kanske blir en ännu bättre pump om mjukvaran uppdateras i framtiden.

Jag frågade om detta, eftersom det kändes som en rimlig funktion. Svaret var att inner- och ytterdelen inte har den typen av kommunikation och att alla uppdateringar måste göras via kommunikationsporten på utomhusenheten.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #128 skrivet: 15 december 2017, 06:40:59 »
Helt rätt tänkt.
Det som vi framförallt har uppdaterat är tillåten maxtemp på innerdelen vid lägre fläkthastigheter.
Då COP/SCOP mäts vid full fläkt så påverkas inte databoken.
/D

Skönt att det gick att åtgärda problemet tummenupp

men han får inte ut maxeffekt på högsta fläkthastighet. Om inte fläkthastighet är ändrad på Max fläkt.
« Senast ändrad: 15 december 2017, 06:44:29 av Zelda »

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #129 skrivet: 15 december 2017, 10:56:42 »
Skönt att det gick att åtgärda problemet tummenupp

men han får inte ut maxeffekt på högsta fläkthastighet. Om inte fläkthastighet är ändrad på Max fläkt.
Han får ut full effekt på högsta fläkthastighet. Inte nog med det, denna programvara ger i stort sett full effekt även på de lägre fläkthastigheterna. Gjorde några mätningar ner till -29,5C igår.
Inte på någon punkt gick vi under avgivna effekter.
Anledningen till tidigare effekt tapp var hysteresen i keep zone.
Nu är allt på plats och mer därtill !
/D

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #130 skrivet: 15 december 2017, 19:06:36 »
Han får ut full effekt på högsta fläkthastighet. Inte nog med det, denna programvara ger i stort sett full effekt även på de lägre fläkthastigheterna. Gjorde några mätningar ner till -29,5C igår.
Inte på någon punkt gick vi under avgivna effekter.
Anledningen till tidigare effekt tapp var hysteresen i keep zone.
Nu är allt på plats och mer därtill !
/D

DÃ¥ är det bra klös i kompressorn dÃ¥👍
Varmt utblåstempertur även på högsta fläkt alltså.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #131 skrivet: 15 december 2017, 19:31:20 »
Med mer energi tillförd kompressorn så bör effektiviteten / COP ha påverkats för att få ut högre utblåstemperatur.

Vilken tillförd och avgiven effekt hade den med "gamla" och nya mjukvaran vid olika fläkthastigheter (3,4,5) vid tex -10,-15, -20 och -25 ute, dÃ¥ det är samma flöden som tidigare  dÃ¥ det inte stÃ¥r nÃ¥got om ändrade flöden.
Antar att det finns fabriksuppgifter före och efter nya mjukvaran på detta.

SÃ¥ kallt är det som tur var knappt inte i mina trakter  :)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Karis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #132 skrivet: 15 december 2017, 21:20:31 »
Han får ut full effekt på högsta fläkthastighet. Inte nog med det, denna programvara ger i stort sett full effekt även på de lägre fläkthastigheterna. Gjorde några mätningar ner till -29,5C igår.
Inte på någon punkt gick vi under avgivna effekter.
Anledningen till tidigare effekt tapp var hysteresen i keep zone.
Nu är allt på plats och mer därtill !
/D
Helt fantastiskt!! Har aldrig hittills hört talas om att en luftvärmepump kan innehålla full värmeeffekt (4000 watt) vid en utetemp på mellan 25-30 minusgrader och samtidigt klara av att ha full fläkthastighet på innerdelsfläkten, och en innerdel med den kapaciteten dessutom, mkt imponerande.
Beror väl normalt på att pumparna inte orkar upprätthålla kondenseringstemperaturen vid riktigt kall väderlek och en samtidig hög fläkthastighet vilket brukar innebära att fläkthastigheterna brukar justera ned sig automatiskt med 1 eller 2 steg vid riktigt kall väderlek. Det är inte så att man har petat in någon liten minikärnkraftsreaktor eller så i XR40:s pumputedelar?? Sc:,h

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #133 skrivet: 15 december 2017, 21:32:27 »
Kanske missuppfattade ditt inlägg Karis men tex Mitsubishi LN50VGHZ levererar 4,7kW vid -25.
Dock så klassas den som någon storlek större.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Karis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är fel på våra tre (!) Daikin XR40?
« Svar #134 skrivet: 15 december 2017, 22:34:48 »
Helt fantastiskt!! Har aldrig hittills hört talas om att en luftvärmepump kan innehålla full värmeeffekt (4000 watt) vid en utetemp på mellan 25-30 minusgrader och samtidigt klara av att ha full fläkthastighet på innerdelsfläkten, och en innerdel med den kapaciteten dessutom, mkt imponerande.
Beror väl normalt på att pumparna inte orkar upprätthålla kondenseringstemperaturen vid riktigt kall väderlek och en samtidig hög fläkthastighet vilket brukar innebära att fläkthastigheterna brukar justera ned sig automatiskt med 1 eller 2 steg vid riktigt kall väderlek. Det är inte så att man har petat in någon liten minikärnkraftsreaktor eller så i XR40:s pumputedelar?? Sc:,h
Kanske skulle tillagt ocksÃ¥ att pumpen klarar detta med en wattförbrukning pÃ¥ endast 1980 watt, väldigt imponerande! 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!