Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Bernstig skrivet 21 januari 2015, 10:59:01

Titel: Ctc ecoheat 410 varmvatten?
Skrivet av: Bernstig skrivet 21 januari 2015, 10:59:01
Hej

Ska sätta in bergvärme i nya huset och har fått en offert på en ecoheat 410. hur klarar den att många duschar? vi är nämligen sex personer varannan vecka!
har läst att den tillverkar varmvattnet vid behov, funkar detta bra ??

Huset är på totalt 260m2 boyta 130m2 och inredd källare med full värme 130m2

Har även fått en offert på en nibe 1245.

// Fredrik
Titel: SV: Ctc ecoheat 410 varmvatten?
Skrivet av: Carl N skrivet 21 januari 2015, 14:59:43
CTC har ju slingberedare vilket kan begränsa varmvattenkomforten.
Den har möjlighet att schemalägga extra varmvatten vilket du antagligen måste göra om 6 pers ska duscha efter varandra.
Nibe 1245 har förrådsberedare och brukar klara varmvattenkomforten bra.

Har du nån siffra på husets värmebehov?
Titel: SV: Ctc ecoheat 410 varmvatten?
Skrivet av: Bernstig skrivet 21 januari 2015, 18:20:51
36000 kwh/år har dom beräknat huset till.
Titel: SV: Ctc ecoheat 410 varmvatten?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 januari 2015, 09:02:21
Jag antar att det är 1245-10?
Hur mycket borrhål offererar dom?
Titel: SV: Ctc ecoheat 410 varmvatten?
Skrivet av: Bernstig skrivet 22 januari 2015, 09:21:04
nej det är en 1245-12 med 200m borr hål.

Ctc har dom inte skrivit ut djupet på hålet, vi ska ringa till dom idag då vi har en bättre känsla för den installatören än den som lämnade offerten på niben.
Titel: SV: Ctc ecoheat 410 varmvatten?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 januari 2015, 17:59:41
Ctc är sämre på vv än Niben och har lite sämre cop men Ctc har fördelen att det sällan/aldrig blir knäppningar i radiatorerna vilket det kan bli av en vanlig vp efter vv beredning om man inte köper till knäpptank. Jag skulle välja Niben + tank men jag är partisk eftersom jag har en 1245  ;)
Titel: SV: Ctc ecoheat 410 varmvatten?
Skrivet av: joli skrivet 02 oktober 2015, 00:14:13
CTC har ju slingberedare vilket kan begränsa varmvattenkomforten.
Den har möjlighet att schemalägga extra varmvatten vilket du antagligen måste göra om 6 pers ska duscha efter varandra.
Nibe 1245 har förrådsberedare och brukar klara varmvattenkomforten bra.

Väcker liv i en gammal tråd för att fråga om en sak som du skrev; "CTC har ju slingberedare vilket kan begränsa varmvattenkomforten."
Vad menas med det? Tackar ödmjukast på förhand.
Titel: SV: Ctc ecoheat 410 varmvatten?
Skrivet av: Carl N skrivet 02 oktober 2015, 07:04:41
Väcker liv i en gammal tråd för att fråga om en sak som du skrev; "CTC har ju slingberedare vilket kan begränsa varmvattenkomforten."
Vad menas med det? Tackar ödmjukast på förhand.

Vattenvolymen i pannan är radiatorvatten, varmvattnet värms genom att det strömmar genom en rörslinga som går i pannan.
Normalt så funkar detta helt OK, men vid stort varmvattenuttag har det visat sig att denna lösning kan begränsa mängden varmvatten.
Fördelen är att det inte blir nått stillastående vatten i pannan där legionellakusar kan växa.