Titel: kb in/ut
Skrivet av: warthen skrivet 27 februari 2010, 12:45:43
Fighter 1210 8,5Kwh borrdjup 180m
KB in/ut normalt 3-5 grad.skillnad (in+4 ut +1)
Nu under de kallaste dagar vid vb fram 47grad. kb in +1 ut 0
Testad med avstägd värmepump och enbart kört kb-pump under 30 minuter skillnad in ut varierade mellan 1 till 0grad.
Tyder det på svag prestanda av kompressorn?
Eventuell i behov av gaspåfyllning?
Tacksam för svar!
 
Titel: SV: kb in/ut
Skrivet av: Carl N skrivet 27 februari 2010, 15:01:35
Svårt att säga, den mäter bara hela grader så en grads skillnad kan vara allt mellan 0,5 till  1,5 och 3 grader kan vara 2,5 till 3,5.

Tycker du den verkar trött, har du sämre VB-delta än normalt?
Titel: SV: kb in/ut
Skrivet av: warthen skrivet 28 februari 2010, 14:33:13
VB delta skillnad mellan VB fram och VB retur tidigare 8-9grader
nu 6-7 grader.
Ger detta en hint?
Titel: SV: kb in/ut
Skrivet av: Carl N skrivet 28 februari 2010, 14:45:16
Med tanke på att KB-in sjunkit från +4 ºC till +1 ºC så är det nog normalt.
Titel: SV: kb in/ut
Skrivet av: warthen skrivet 28 februari 2010, 15:32:38
hur påverka en läckande växelventil KB in/ut samtVB delta?
Titel: SV: kb in/ut
Skrivet av: lars skrivet 28 februari 2010, 16:37:19
Jag har en 1215 8,5 kW och 200m borra. Så slanglängd blir 418m totalt. När jag försökte få värde på kb-delta insåg jag genast svårigheten att få ett pålitligt värde eftersom endast hela grader visas. Dessutom måste man kalibrera mätarna. Som tur var satte jag in dykrör  så jag kan mäta noggrannare.  Vid stigartemp 40-45 grader får jag kb-delta till 4,7-4,4 grader med cp på max. Vid varmvattenberedning 3,0-3,5.
Jag har bytt en givare eftersom den visade oregelbundna värden. Köpte en och satte dit den själv. Den kostade 50 kr.
Titel: SV: kb in/ut
Skrivet av: Carl N skrivet 28 februari 2010, 18:32:23
hur påverka en läckande växelventil KB in/ut samtVB delta?

Det går inte att se där, det märks bara på hur ofta den får ladda varmvatten när ingen tappar.
Titel: SV: kb in/ut
Skrivet av: Lenki skrivet 01 mars 2010, 07:16:35
Fighter 1210 8,5Kwh borrdjup 180m
KB in/ut normalt 3-5 grad.skillnad (in+4 ut +1)
Nu under de kallaste dagar vid vb fram 47grad. kb in +1 ut 0
Testad med avstägd värmepump och enbart kört kb-pump under 30 minuter skillnad in ut varierade mellan 1 till 0grad.
Tyder det på svag prestanda av kompressorn?
Eventuell i behov av gaspåfyllning?
Tacksam för svar!
 
Hej Warthen,  ::)
vänta lite nu...
Vi tar det enklaste först,
Av det du skriver står det och faller när du läste av värderna och hur pumpen jobbade då, vilket du inte skvallrar något om? Förutsätter att pumpen inte gick på Tillsats el ( om den gjorde det vid avläsning är det samma som nedan följer)

I ditt fall: Om ditt Vb börvärde var (47) eller mindre när du läste av kan du lungt sätta dig ned, pumpen behövde då inte ta ut max effekt men om börvärdet var (48) eller högre vid aväsning har du anledning att forska vidare(om ej tillsats).

Det är samma sak med avläsning av VB deltat som du skriver vidare om "tidigare 8-9 grader nu 6-7" du måste veta i vilket läge du läser av i början på sekvensen eller slutet? = gjorde du aväsningen i slutet borde du som jag skriver här ovan ha ett börvärde på (47) eller mindre (Alt. tillsats på).

Jag tror det är normalt också att KB delta kan sjunka vid långvarig kyla i borran .

Du har förvisso en diff på kb givarna vid test men det behöver inte vara något problem då det läses på hela grader. Thumbsup


Titel: SV: kb in/ut
Skrivet av: Lenki skrivet 01 mars 2010, 08:03:02
hur påverka en läckande växelventil KB in/ut samtVB delta?

Det går inte att se där, det märks bara på hur ofta den får ladda varmvatten när ingen tappar.
Det här är också lurigt, om det inte tycks vara alldeles onormalt ta det lungt och håll koll under en tidsperiod, är det kallt ute laddar den också oftare, det behöver inte vara något fel..!