Har precis fått installerat en frånluftsvärmepump NIBE FIGHTER 200 P (den gamla Elektrostandard pumpen saom var 17 år gammal har lagt av, dvs kompressorn).
Allt verkar vara OK hittills. Min fundering är bara att när det inställda trycket på på 1,5 bar började mycket sakta öka och hamnade på 2,0 bar kollade jag påfyllningsventilen som vissade sig vara en anning öppet. Sedan släppte jag trycket och allt var OK; har hamnat återigen på en stabil nivå av 1,0 bar. Nu, ett dygn senare visar trycket 1,2 bar.
Om denna nivå blir stabilt (plus/minus 0,1 bar) då måste jag deklararea mig nöjd med min lilla insats.
Om ökningen blir återigen typ 0,1 bar på 1-2 dygn, om påfyllningsventilen är 100 % avstängd, VAD ÄR DETTA FÖR NÅGOT?! Vad skall jag göra?
Tackar.
-
Om du har ventilen helt stängd skall trycket stiga och sjunka med någon hekto som mest p.g.a. värmeutvidgningen vid kompressordrift, det är normalt.
-
om trycket fortsätter att stiga. Stäng av kallvattnet på huvudkranen som kommer in i huset från gatan innan du går och lägger dig. Detta för att vara säker på att påfyllnadsventilen verkligen är tät. Påfyllnadsventilen tätar med en gummi-oring som kan lossa om det är så att man fyller på tanken alldeles för fort (typ vid nyinstallation och gubbarna vill hem tidigt).
-