Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 november 2010, 11:52:55 »

Upptäckte att installatören (?) i dokumentationen efter instalationen gjort en notering vid punkten köldbärare att det på rördragning saknas iso (isolering, kanske?) på 50 cm.


Givarna sitter inne i pumpen och där är isoleringen fabriksinstallerad. Det verkar osannolikt att det skulle saknas isolering där. Troligen är det någonstans mellan pump och yttervägg det saknas isolering. Är det så kan det inte påverka givarna.
Skrivet av: Nordostpassagen
« skrivet: 21 november 2010, 09:54:28 »

Båda tempgivarna på KB ut verkar ju visa tokigt, de borde visa minusgrader båda två, om kompressorerna var i drift när du läste av.

Upptäckte att installatören (?) i dokumentationen efter instalationen gjort en notering vid punkten köldbärare att det på rördragning saknas iso (isolering, kanske?) på 50 cm.

Detta skulle ju kunna förklara varför värdena för köldbärare ut visar så fel, frågan är väl varför det saknas isolering?! Är inte köldbärarkonstruktionen inbyggd i VP, eller är det något som rörpularen ska ombesörja vid installationen?

Själv vet jag inte var detta sitter i VP. Har tagit bort front och sida och kan ta en bild och skicka upp här på forumet om någon tror sig kunna se bättre?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 november 2010, 12:54:29 »

Det är vanligt att köldbärargivare eller utegivaren krånglar. De sitter i en fuktig miljö. Tränger fukt in i givaren visar de för höga värden.


Om du har möjlighet, stäng av båda kompressornerna ett par timmar, men låt flödet för värmebäraren gå, och kolla sedan om de två hetgasgivarna verkar stabilisera sig på samma temp (rumstemp?)

Kontrollera med en vanlig termometer vad det är för temperatur där givarna sitter. På min pump sitter hetgasgivaren inte så långt under varmvattenberedaren och visar betydligt högre temperatur än vad det är i källaren.
Skrivet av: Nordostpassagen
« skrivet: 20 november 2010, 10:12:21 »

Ena kompressorn A - har startat 1,2 gånger på 5 dagar och den andra B - 0,8 ggr på samma tid!
Borde inte de stoppa ibland?

VP fortfarande igång och har kört hela natten utan att stoppa. Hetgasen på kompressorena larmar inte men ligger betydligt högre på Kompressor B.

Kölfbärarvärden fortfarande "felaktiga" med mycket högre utvärden än invärden.

Finns det någon "elektronikbox" som kan ha havererat på NIBEn eftersom så många värden är felaktiga?
Skrivet av: Nordostpassagen
« skrivet: 19 november 2010, 20:05:08 »

Båda tempgivarna på KB ut verkar ju visa tokigt, de borde visa minusgrader båda två, om kompressorerna var i drift när du läste av.
Skulle inte förvåna mig om det bara är hetgastempgivaren på kompressor B som åckså är väck, men installatörern tjänar ju mycket bättre på att byta modul.

Om du har möjlighet, stäng av båda kompressornerna ett par timmar, men låt flödet för värmebäraren gå, och kolla sedan om de två hetgasgivarna verkar stabilisera sig på samma temp (rumstemp?)
...
Öka värdet för tillskott ordentligt, det tar timmar av gradminutunderskott innan det börjar bli så kallt i husen att någon märker det.
Okej, Jag ska se om jag kan stänga av kompressorena separat. Jag är osäker på hur jag ska göra.

I övrigt så verkar det som om förutom att det är fredag idag, vara ett typiskt måndagsexemplar av Vp vi fått, som strular så mycket. Den har väl inte mått bättre av att ha blivit installerad av klåpare.  fiR:
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 november 2010, 18:26:49 »

Båda tempgivarna på KB ut verkar ju visa tokigt, de borde visa minusgrader båda två, om kompressorerna var i drift när du läste av.
Skulle inte förvåna mig om det bara är hetgastempgivaren på kompressor B som åckså är väck, men installatörern tjänar ju mycket bättre på att byta modul.

Om du har möjlighet, stäng av båda kompressornerna ett par timmar, men låt flödet för värmebäraren gå, och kolla sedan om de två hetgasgivarna verkar stabilisera sig på samma temp (rumstemp?)

Att det blir 0.4 grader på inkommande KB är helt normalt, det brukar inte bli mycket lägre än så även om den tuffar på hela vintern.

Läs om övergångsvärme i wikipedia.

Öka värdet för tillskott ordentligt, det tar timmar av gradminutunderskott innan det börjar bli så kallt i husen att någon märker det.
Skrivet av: Nordostpassagen
« skrivet: 19 november 2010, 18:15:44 »

Ena pumpen A - har startat 1,2 gånger på 5 dagar och den andra B - 0,8 ggr på samma tid! Temperaturen på köldärare in verkar dessutom bara sjunka och sjunka. Borde det inte vara varmare nere i borrhålen än 0,2 grader?

Är det en typisk fredag eller...



Skrivet av: Nordostpassagen
« skrivet: 19 november 2010, 17:01:52 »

Tempgivaren för KB-ut visar galet.
Hetgastemp på B-pumpen är lite hög.
Serviceteknikern har kanske rätt.  Sc:,h

Jo, det händer väl någon gång kanske...  ;)
Trist bara att pumpen/installationen har strulat så förb--at. Vi har bara haft den i 2,5 år. Vill inte gärna lägga ut 30 tkr redan. >:( Man undrar ju varför felet uppkommit. Fabrikationsfel kanske? Jag fortsätter att logga och se vad som händer.
 
Vilken av KB-ut menar du visar fel, A - B eller båda? Vad är rimligt värde?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 november 2010, 16:22:33 »

Tempgivaren för KB-ut visar galet.
Hetgastemp på B-pumpen är lite hög.
Serviceteknikern har kanske rätt.  Sc:,h
Skrivet av: Nordostpassagen
« skrivet: 19 november 2010, 15:39:21 »

Pump B larmade för hög hetgas och stannade.
Serviceteckniker tillkallades. Hans "gissning" var köldmedelläckage och vill byta hela kompressorn.
Någon dag efter startade kompressor om igen och går nu och jag har försökt kolla värden för att få höra era synpunkter.

Ute temp 0,8
El-patron ej dragen/tillslag

Pump A Värmeproduktion                                  Pump B   Värmeproduktion
Värmebärare fram/retur     46,9/37,0                  46,7/36,8             
Köldbärare in/ut                0,4/37,4                   0,4//15,6 
Hetgas                             89,0                        101,7
Bulb                                  3,8                           6,8

Hur verkar pumparnas värden?
Kan jag justera något för att optimera?



Skrivet av: Nordostpassagen
« skrivet: 15 november 2010, 17:01:47 »

Jag har installerat och justerat ganska många 1330 i större fastigheter och hyresrätter och det är absolut inget enkelt jobb om du inte har koll på hur värmesystem och värmepumpen fungerar. Men för att du ska tjäna maximalt med pengar så ska maskinen gå på så låga temperaturer som möjligt = bra flöden och öppna termostater med fungerande termostatventlier.  Sen ska du ett deltaT på F/R på 7-8 grader på kompressorerna, oavsett driftläge, så injusteringsventlierna är väldigt viktiga att dom ställs rätt. Även över acctanken om du har en sån.

Sen blir jag nyfiken på ditt varmvattenupplägg, om du har akil-tankar så fungerar INTE den ritningen som nibe har på sin hemsida.
Okej, nu ska vi se om jag förstår.
Delta T på F/R på 7-8 grader - Är det skillnaden mellan framledning och retur och på vad? Köldbärare in/ut eller?
akil-tankar vet jag inte heller vad det är. Vi har två Varmvattentankar en som brukar ligga mellan 45-55 grader och en annan som har inbyggd termostat på 6 W som skickar ut varmvatten på ca 65 grader i kranarna.

Säger det något?
Skrivet av: andersktm
« skrivet: 05 november 2010, 12:46:12 »

Jag har installerat och justerat ganska många 1330 i större fastigheter och hyresrätter och det är absolut inget enkelt jobb om du inte har koll på hur värmesystem och värmepumpen fungerar. Men för att du ska tjäna maximalt med pengar så ska maskinen gå på så låga temperaturer som möjligt = bra flöden och öppna termostater med fungerande termostatventlier.  Sen ska du ett deltaT på F/R på 7-8 grader på kompressorerna, oavsett driftläge, så injusteringsventlierna är väldigt viktiga att dom ställs rätt. Även över acctanken om du har en sån.

Sen blir jag nyfiken på ditt varmvattenupplägg, om du har akil-tankar så fungerar INTE den ritningen som nibe har på sin hemsida.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 31 oktober 2010, 21:00:43 »

Jag antar att det är värde 8.2.5 "Startvärde tillsats" som menas.
Startvärdet är -500 som default men jag tror man kan justera upp detta värde (större minusvärde).
Men justera i steg och se hur VP:n bär sig åt då det blir kallare ute.
Skrivet av: kjell å
« skrivet: 31 oktober 2010, 20:35:41 »

 Det löser du genom att justera hur många gradminuter som ska gälla.
Vi har en 1330 med 30 kw med olja som tillskott.
Vår inställning är ca 350 gradminuter,men det är viktigt
att shunthastighet och shuntöppning inte sker för snabbt
så att värmepumpen stannar på för hög framledningstemperatur.

Det verkar som din tidigare förbrukning med olja och tillskott i relation
till nuvarande förbrukning på 55000 kwh,ej inneburit tillräckligt låg förbrukning.
Vad har du för framledningstemperatur/retur samt motsvande på köldbäraren ??
Skrivet av: Nordostpassagen
« skrivet: 21 oktober 2010, 18:51:03 »

Senaste strulet - längst ner i tråden.
Alla goda råd och tips mottages tacksamt.
_____________________________________

Hej igen.
Detta eminenta forum har tidigare gett mig ovärderlig hjälp vid två tillfällen då jag uppmärksammat problem med vår NIBE 1330. Båda felen visade sig vara instalationsfel... vilket visar att det finns fler engagerade och kompetenta personer på detta forum är det fanns hos vår installatör!

Nu har vi snart kört i två år och jaga förstår mer och mer hur anläggningen fungerar men skulle nu även med er hjälp vilja försöka att optimera anläggningens verkningsgrad. Min upplevelse är att anläggningen gärna vill skjuta in el-tillsatsen tidigare än vi räknade med och behöver därför jag "handledning" i att göra en "verkningsgradsanalys".

Jag förstår att ni behöver mer värden för att kunna bistå med kunskaper om dessa men exakt vilka värden behöver jag informera om? det finns ju hur många som helst ???

Eftersom det inte finns någon funktion som loggar värde över tid så är jag även fundersam på hur man ska veta att anläggningen fungerar optimalt under olika förhållanden?

Hoppas alltså på er hjälp i detta projekt som förhoppningsvis kan vara bra information för många andra!

Tack på förhand.

Carl-Henrik

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!