Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: 17sundberg skrivet 07 januari 2013, 07:40:56

Titel: VP:n värmer borrhålet!
Skrivet av: 17sundberg skrivet 07 januari 2013, 07:40:56
Har upptäkt att min IVT Greenline värmer borrhålet då den slagit ifrån.
Efter frånslaget så stiger temperaturen till borrhålet upp till 10 grader.
Och efter någon minut börjar temperaturen in från hålet stiga.Inte lika
mycket men en hel del.Så då pumpen startar så brukar det vara 5 plusgrader
på ingående som sedan sjunker till mellan en till två grader plus under drift.
Titel: SV: VP:n värmer borrhålet!
Skrivet av: Rdx skrivet 07 januari 2013, 07:50:15
Cirkulationspumpen som pumpar runt vätska i borrhålet stoppas när värmepumpen inte går och då förs ingen värme/kyla över till borrhålet.  Det du ser är att rören/vätskan i värmepumpen långsamt värms upp av omgivningstemperaturen eftersom det inte är någon cirkulation.
Titel: SV: VP:n värmer borrhålet!
Skrivet av: 17sundberg skrivet 07 januari 2013, 10:24:55
Men om man lyssnar på rören och känner på pumpen
så förefaller den att vara igång även då VP:n slagit ifrån.
Men kanske misstar mej? Kan vara vanliga cirk.pumpen
till radiatorerna som stör???
Men ska kolla tempen på rören precis där dom lämnar
väggen ut.
Titel: SV: VP:n värmer borrhålet!
Skrivet av: Remo skrivet 07 januari 2013, 11:31:09
Det är Cp:n på varma sidan du hör, om det vore Kb pumpen  så skulle givarna Kb in och Kb ut visa samma
temperatur efter några minuter om dom visar rätt.