Så här gjorde jag. Jag tog bort kortet och kontrollerade samtliga lödningar och kabelskor,
dessa var ok.
Det ända som kunde ha dålig kontakt vid beröring var reläet som satt fastlött på kortet.
Jag lödde bort reläet och åkte till ELFA och köpte ett nytt, dom har kunnig personal som
kunde se till att jag fick rätt relä, det hette 37-069-18 och kostade 31:-
Hem och lödde dit reläet, samtidigt så ställde jag om avfrostnings intervallen till 30 min.
med hjälp av den lilla knappsatsen som sitter på kortet, med tanke på att det kommer en
minst sagt fuktig vår...
Nu fungerar avfrostningen perfekt igen..
Ni andra med gamla anläggningar ut och kolla, det får inte bildas mycket frost på förångaren,
den måste bort, hellre tätare avfrostningar, kolla i instruktions boken hur man ställer om
Har märkt en kul sak efter avfrostning, då har man en avsevärd större effekt på värmepumpen som varar ca 2 minuter efter. Det är nog därför att förångaren är varm efter avfrostningen
( pumpen tror det är sommar Thumbsup)
Avfrostningen tar ca 3 min så effektförlusten blir nog inte så stor när man avfrostar tätare