Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jeanlindroos skrivet 02 april 2013, 21:22:50

Titel: Hur hitta lågtryckssidan?
Skrivet av: jeanlindroos skrivet 02 april 2013, 21:22:50
Jag har en gammal jordvärmepump, TerraTerm 15 som nu börjar tappa orken.
Jag skulle vilja komma åt lågtryckssidan för att kunna mäta upp och se om det saknas R22. (Ja, jag vet att man inte kan/får hålla på med R22 men det är en annan historia...)

Kam man av nedanstående bild avgöra vilken av ventilerna som sitter på lågtryckssidan? Eller är det ingen av dom? Vad sitter bakom dom svarta runda plastmojängerna som syns i mitten?

(http://www.lindroos.org/Foto/DSC_4527s.jpg)
Titel: SV: Hur hitta lågtryckssidan?
Skrivet av: xxargs skrivet 02 april 2013, 21:58:47
Hur ser det ut i tittglaset (filma med mobilen om möjligt och lägg det på något allmänt åtkommlig ställe som tex dropbox (gör filmen publik där))  annars

Sugsidan är troligen den högra anslutningen på bilden - den med grövsta röret.

det är bakom plasthättan som du manövrerar rotalock-anslutningen och vet du inte hur den fungera så bör du studera detta innan praktisk åtgärd och inkoppling av manometerställ (vad noga med att det inte är luft i slangarna och manometer innan du öppnar rotalockanslutningen) - titta i tråden med karlmbr sjövattenpump

tror det mesta är stött och blött i dom här trådarna inklusive möjlig ersättningsgas (propan/R290 alternativt propylen R1270) om man jobbar på det här med minimera brandrisken med god fläktad ventilation, kanske styrd av gasoldetektor, begränsat laddningsmängd etc. om det inte är i egen kur utomhus.

skall man byta till R407C (om man får tag på någon) så är det stor operation med att byta olja etc. etc. 

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51299.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51299.0)

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42398.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42398.0)

och principskiss för rotalock:

http://mysite.verizon.net/jjm01/ac/svcvalve.gif (http://mysite.verizon.net/jjm01/ac/svcvalve.gif)
Titel: SV: Hur hitta lågtryckssidan?
Skrivet av: Mkmkmk skrivet 03 april 2013, 12:39:54
Det som syns på bild är trycksida. Följ kapslingan från lågtryckspressostaten (den smala kopparslingan längs till vänster) den är ansluten på lågtryckssidan. Bakom svarta plasthattarna sitter spindlar man öppnar mot uttagen som sitter uppepå, medsols.
Titel: SV: Hur hitta lågtryckssidan?
Skrivet av: cougar skrivet 03 april 2013, 18:55:26
ett byte till R290 skulle vara kanon på denna pjäs.
Fast jag skulle nog demontera recievertanken (som sitter i mitten av koaxialkondensorn) för att få ner fyllningen lite.
Titel: SV: Hur hitta lågtryckssidan?
Skrivet av: jeanlindroos skrivet 03 april 2013, 20:23:16
Tack för tips och råd, jag ska följa röret och se om jag hittar lågtrycksventilen.

Bra tips om konvertering till R290, finns det någon i Jönköpings län som åtar sig detta? Någon som kan rekommenderas?
Titel: SV: Hur hitta lågtryckssidan?
Skrivet av: jeanlindroos skrivet 04 april 2013, 09:00:50
Jag har nu tagit en film på tittglaset, det var svårt att få skärpa i mörkret men kanske att den säger något?

Filmen tagen då värmepumpen gått ca 30 minuter.

http://www.lindroos.org/Temp/MOV_4167.mp4 (http://www.lindroos.org/Temp/MOV_4167.mp4)
Titel: SV: Hur hitta lågtryckssidan?
Skrivet av: JNilsson skrivet 04 april 2013, 20:23:20
Ser definitivt ut som det fattas en del gas där.
Titel: SV: Hur hitta lågtryckssidan?
Skrivet av: Bonazera skrivet 04 april 2013, 20:38:48
Om du har bubblor i glaset kan det tyda på brist på köldmedium.
Om du har brist kan det bero på att det finns en läcka.
Påfyllning får inte göras förrän läckan har åtgärdats!
Det kan även ha många andra orsaker. Du ska inte öppna några ventiler, speciellt inte på lågtryckssidan där det kan vara undertryck och luft och fukt kan sugas in och haverera kopressor och hela systemet.
Du måste anlita en kyltekniker med behörighet för att kunna ställa en diagnos på ev fel.
Ett R22 system skall i samband med reparation konverteras till godkänt och miljövänligt köldmedium.