Skrivet av: Putteg
« skrivet: 05 januari 2009, 18:02:11 »Kan vara reglerpressostaten som strular. när värmepumpen stannar, navigera dig i menyn tills du hittar en parameter "VV-pressostat 1/0" alt. om du har en RD-50 styrning kollar du på menyrad 16, där anges i så fall VP GP från".
I din värmepump är dessa pressostater en fjäderbelastad historia, av fabrikat Danfoss. Dessa pressostater kan med tiden flytta sig lite i bryttryck. Justeras in av en kyltekniker.
Hallo !
Pumpen går nu, har kollat pressostaten den står på 1 nu. Framledn 40 - returen på 36 nu. Det låter väldigt sannolikt att de kan ha flyttat på sig då pumpen är installerad 1993. Jagar en servicekille som får gå igenom rubbet, ingen go feeling med 15 grader inne, microfleece och mamelucker på...
Finns det något annat jag kan göra omgående för att få upp värmen
Stort tack för hjälpen din så långt !
Vänligen Putte