0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tanke:Att låta bygga en acktank och mot den köra:L/V VärmepumpVattenmantlad braskaminVedpanna med pelletsbrännareEv. i framtiden även solslingor.Fråga:Är det här ens lönt?Kan jag få så pass mycket värme ur en pump att jag bara behöver tillskottsvärme från kamin/panna ett fåtal veckor om året, eller komer pelletsbrännaren att behöva slås igång i september tillika så förbaskat varje år? Pelletsbrännarens tillskott styrs från värmepumpens styrsystem och bara då det behövs. Värre om du måste ha den tänd på underhållsfyr. Alternativt använder du elpatron utom då det ser ut att bli kallt längre än någon enstaka natt.Hur bör jag dimensionera tanken för att få optimal verkan?Beror på om du tänkt att tanken i framtiden tillsammans med sol ska ge både värme och varmvatten. Ca 500-750 liter funkar för sol och pellets som tillskott. Om du tänkt elda med ved behövs en helt annan storlek.Hur skall jag bete mig för att få ut tappvarmvatten ur detta system? Spetsvärma med beredare? Två slingor i tanken, en förvärmningsslinga i botten och en slinga för att få tillräcklig temperatur ut. Spetsvärmningsberedare kan behövas ibland, alternativt elpatron i tanken.Hur skall jag bygga upp styrsystemet, kan man koppla in ett externt styrsystem och sköta allt från en dator eller, om vi skulle råka vara bortresta, via internet och telefon? Du bör ha ett styrsystem som klarar både styrning av pump samt eventuellt el- och pelletstillskott samt styr en bivalent shunt (BIV shunt) för värmen till elementen. Fjärrövervakning är inte standard på något styrsystem,men finns möjlighet till det på några.