Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 december 2007, 10:15:51 »Det går åt ca 15kWh per dag och det dubbla om jag höjer värmen på fininställningen. Kostnaden för uppvärmningen blir ju hysteriskt hög på detta sätt. Vad ska en 1210-5 klara av i kvm-storlek?
Det är inte rimligt att förbrukningen fördubblas vid 2 graders höjning av temperaturen.
Vad jag rekommenderar är att ta reda på mer exakt vad pumpen klarar av efter utbyggnaden. Prova med att stänga av tillsatsen och undersök ned till vilken temperatur värmepumpen ensam klarar av att hålla huset varmt. Alternativt anteckna dagligen pumptid, elpatrontid och ungefärlig dygnsmedeltemeperatur. Det är bara om elpatronen har gått in flitigt den senaste tiden som det finns något att vinna på en större pump.
Min bedömning är att det kommer inte att vara lönsamt att byta pump. Kör vidare 10 år till. Då kan det vara dags att byta.