Nja, med kompressorn kontinuerligt i drift skall man ha ca 5-8 graders skillnad på temp in/ut ur radiatorn.När man fått alla radiatorer så lika som möjligt kan man öka/minska lite i olika rum för att få lagom varmt i de olika rummen.DeltaT över värmepumpens värmeväxlare på varma sidan skall ligga på 5-8 grader när allt är klart - för bästa funktion på värmepumpen.
Ett stort antal starter brukar bero på en av två saker.1. För hög kurva i reglerdatorn gör att termostater stryper när det blir för varmt i rummen, det ger värmepumpen för lite flöde att arbeta med och den stoppar tidigt på grund av stor skillnad mellan bör och ärvärde (TS-min).2. Läckande trevägsventil gör att värme läcker från manteln på beredaren till radiatorerna, värmepumpen måste då ofta "toppa upp" värmen i varmvattenberedaren, det gör den med hög temp och låg COP, och det påverkar livslängden rätt mycket.
Du har precis samma radiatorsystem som jag har i mitt hus och jag känner igen en hel del i det du skriver. Har skrivit en tråd om detta i avdelningen för radiatorer/golvvärme och tråden heter: problem med 1 rörs system. Läs den så blir du lite mer insatt tror jag, även om dina problem inte är helt identiska som mina så påminner det rätt mycket om mina. Du har ett 1 rörs system med aha koppel och aga radiatorer. detta system går ej att ljustera på något koppel utan endast på termostaten som ändå ska vara helt öppen. Hade även som du ett kall radiator och då tog jag bort termostkopplet då det hade kärvat fast.Mitt system gör oftast ca 45 starter vid 0 grader ute och detta beror på liten vattenvolym och i mitt fall på dåligt flöde.Mitt råd är att skaffa en ir temometer och kolla deltat på alla slingor du har samt hur många radiatorer du har på varje slinga. Skriv ner allt så blir det lättare att hålla koll sen. När du väl tempmätt allt så vet du om du har möjlighet att ändra något.. Om deltat skulle visa sig vara bra så skulle nog jag bytt ut några radiatorer till större storlek (mer effekt och vattenvolym) då kan du sänka värmekurvan samt att vp får längre gångtider.. Men kolla även trevägsventilen som Rikard säger..
Har du börvärdet för start av varmvatten satt på 48 grader? I sådana fall får du ganska många starter bara av det.. jag har mitt på 42 grader.
Värt att kolla igenom, har själv börjat pilla i min pump, efter 6 års drift, har inte haft intresse, då allt bara funkat, men har gått ner från 60-70 starter per dygn, till ca 20 idag, bara genom att ändra gradminuter på kompressorstart, och varmvattnet från normal till ekonomi, och sänkt kurvlutning, från 9 till 6. märker ingen skillnad i innetemp, nästan varmare nu, och vattnet räcker gott på ekonomi.
Oj, hur kommer det sig att det kan fungera att sänka kurvan så pass mycket och inte märka av någon förändring i inomhustemperaturen? Du har inte justerat den någonannanstans?
Radiatortermostater?Bryter på VB diff i stället för att räkna ner?
Se meny 10.Om framledningen överstiger börvärdet med mer än detta värde så nollas gradminuterna och VP:n stannar. Fast det krävs nog att radiatortermostatet stryper för att det skall hända med en för hög kurva utan att det blir för varmt inne.Du kan kolla på gradminuterna när den kör och om de plötsligt nollas är det nog det som händer.