CiteraFraml temp (vid -15 )60graderWOW, högtemperarat system här är det dags att kolla elementen ...Vad har du för system en rör elller tvårörs ?? Har elementen termostater, isåfall plocka bort dessa. Är elementen kalla i botten när det äe kallt ute så kan elementen vara strypta...undersök detta och medela...Var är en "EcoKM" för VP
kombi vad då ? har du borrhol och ngt mer eller ? Om du har en echo heat borde den ställas på "ecoheat".Men du måste kolla elementen har du 60 grader vid -15 så har du ett högtem system och det är inte bästa driftsläget för en VP1. Kolla hur varma dina element är, de skal vara jämn varma över hela ytan ..... (54 graders framledning vid -1 grad) då skall inte elementen vara kalla i botten. säg 54 till 52 i toppen och ca 5 till 8 grader mindre i botten.
Kom ihåg att koppla ur Innegivaren, annars kan du INTE ställa in VP rätt !!!! fortsätt att raportera hur det går med värmen... Jag skulle vilja ha en rapport på hur dina element har värmen fördelat högs uppe och i botten. et säger lite hur mycket det går att krama ur ditt system, dvs om det finns strypningar på elementen som begränsar dem att jobba effektivt.
idag är elementen likadana som igår.. kalla nedtill o varma upptill.. När det gäller att ställa in VP rätt: Ska elementen vara på fullt?vilket läge ska jag ha cirkulationspumpen på? 1,2 eller 3?
Du ska strypa dom som har för hög cirkulation...Det kortsluter och är inte alls bra.Blir det för varmt inne så kan du sänka kurvan, det är toppenbra då går pumpen billigare...
bertil är en fena på gamla grejor
Är helt borta när det gäller värmepumpar.. har inte ens en manual till pumpen, dock är den beställd..Men här är vad som står..InstRumstemp 19.3 inst 22Med rumsgivardriftKompr tillåtenMax effekt elpanna 6 kwTemp elpanna 50 gradershunt fördröjd 180 minhuvudsäkring 16AFraml temp (vid -15 )60gradervärme från vid +20gradermax tillåten framl 60graderMin tillåten framl temp Frånnattsänkning NejDiagnos:KomprOBrineOElp 6kwBrine -- / --H.Gas -- grader ute -1graderFraml 54 grader Börvärde 53 graderElpanna 58 grader Börvärde 60 graderVärmepump 52 grader Börvärde 55 graderShuntläge 50%
KomprOBrineO
Har du för kallt och kompressorn står stilla...
Kruxet kan va att med högt börvärde och elpatronen aktiv höjer den tempen så mycket att kompressorn inte går hela tiden vid svinkyla. då kanske 8 kw vp ersätts med 6 kw elpatron.Då blir det enormt dyrbar drift... som den jag skrev om i "bedrövlig drift"
Vi har sett bild på två av elementen och de är av avikande sort iförhållande till övriga. Visst kan det vara fel på något ställe, och det måste kollas upp. Om det ör du som rotar i det eller en röris är en smak och hängighets fråga. men en sak är säker får du ned framledningstemperaturen så ökar besparingen och du kan få en bra värme komfort.
Värmepump 35 grader Börvärde 55 grader
hallå... panik..Nu har pannan fått spel... har 21 grader inne& inställt 21... men jag har inget varmvatten knappt.. har inte använt speciellt mycket varmvatten..Framl 36 grader Börvärde 53 graderElpanna 35 grader Börvärde 55 graderVärmepump 35 grader Börvärde 55 graderVAd hände idag? + 4 grader ute och tanten är riktigt sur på mig eftersom det va KALLT i duscshen
Temperatur elpanna 48 grad
hallå... panik.. Nu har pannan fått spel... har 21 grader inne& inställt 21... men jag har inget varmvatten knappt.. har inte använt speciellt mycket varmvatten.. Framl 36 grader Börvärde 53 graderElpanna 35 grader Börvärde 55 graderVärmepump 35 grader Börvärde 55 graderVAd hände idag? + 4 grader ute och tanten är riktigt sur på mig eftersom det va KALLT i duscshen