Hej
I en Daikintråd har jag påtalat detta för mig egendomliga fenomen. Nämligen att när min min pump gör varmvatten som är ordentligt varmt så är Brine-tempen hög och delta relativt litet. Någon VV-Spets är inte inblandad. Hur kan det komma sig? Borde inte borrhålet belastas hårdare när den gör så varmt vatten? Förklaring, någon?
-
Borrhålet belastas mindre när man gör varmvatten, kompressorn belastas hårdare. Det är helt normalt att dT på brine är någon grad mindre när man gör varmvatten.
/ErikB
-
Jaha. Så om man har lite borra så skulle man alltså(teoretiskt) kunna styra så att kompressorn får slita mer även i andra driftfall, möjligen med mer slitage på pumpen. Är detta symptomatiskt för inverter? Min gamla pump av onoff typ kylde borrhålet ordentligt vid VV-prod och även när det gick ut hög temp på radiatorerna men då var det ju också lång tid av kontinuerlig drift.
/LOB
-
Det funkar lika på inverter som på on/off vp cop är sämre när vp gör varmare vatten och då belastas borran mindre. På tex vissa nyare Nibe vp så regleras deltat automatiskt och då kommer brine cp sänkas vid vv beredning men det tar en stund innan hastigheten sänks och det är inte säkert vv beredningen pågår så länge.
-
Ok då är jag med. Helt logiskt alltså. /LOB