Författare Ämne: Är detta normalt???  (läst 1920 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad LostInVPland

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Är detta normalt???
« skrivet: 20 januari 2007, 14:51:26 »
Har äntligen fått lite "kalla" dagar att testa min pumps prestanda på och ser lite siffror på pumpen som inte stämmer med något annat som jag har läst här. Undrar då om detta är normalt eller om jag måste kalla på installatören.

Till saken hör att jag har alltid haft liten diff mellan fram och retur temp (~1 grad) och installatör ändrade cirkpump till minimiinställning för en vecka sen och bad mig vänta tills det gick under nollan för att se om det blev bättre.

Alla råd uppskattas!

-------
Inställningar:
Gradminuter till komp start: -60 (har fått råd att ändra till -100 men inte gjort det än)
Börvärde på framledning: 46 ºC (-3.0 ºC ute med kurva 10 och -1 förskjutning)

Följande händer efter att kompressorn stannar efter att ha gått i ca 20 minuter:

Minuter     FL temp      RL temp     Ack gradminuter
0.0           52.3           37.4
0.5           49.3           37.5
1.0           41.8           37.7
1.5           38.8           37.7
2.0           38.3           37.8
3.0           38.2           37.8
4.5           38.0           37.0
6.0           37.1           36.4          -34
7.5           36.6           35.8          -43
9.0           36.0           35.1          -62
10.0          35.5           34.8         -72 (och kompressorn startar igen!)
------------------
Hus: 310m2 på 3 plan i Stockholm m tunna vatten radiatorer
Pump: Nibe 1230-10 med 192m hål

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Är detta normalt???
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 15:34:50 »
Har du siffror på hur det ser ut när pumpen gått ett bra tag...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta normalt???
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 15:43:16 »
Har äntligen fått lite "kalla" dagar att testa min pumps prestanda på och ser lite siffror på pumpen som inte stämmer med något annat som jag har läst här. Undrar då om detta är normalt eller om jag måste kalla på installatören.

Till saken hör att jag har alltid haft liten diff mellan fram och retur temp (~1 grad) och installatör ändrade cirkpump till minimiinställning för en vecka sen och bad mig vänta tills det gick under nollan för att se om det blev bättre.

Alla råd uppskattas!

-------
Inställningar:
Gradminuter till komp start: -60 (har fått råd att ändra till -100 men inte gjort det än)
Börvärde på framledning: 46 ºC (-3.0 ºC ute med kurva 10 och -1 förskjutning)

Följande händer efter att kompressorn stannar efter att ha gått i ca 20 minuter:

Minuter     FL temp      RL temp     Ack gradminuter
0.0           52.3           37.4
0.5           49.3           37.5
1.0           41.8           37.7
1.5           38.8           37.7
2.0           38.3           37.8
3.0           38.2           37.8
4.5           38.0           37.0
6.0           37.1           36.4          -34
7.5           36.6           35.8          -43
9.0           36.0           35.1          -62
10.0          35.5           34.8         -72 (och kompressorn startar igen!)

Vad som händer efter att pumpen stannat är ointressant, då tillförs ju ingen effekt och det blir samma temp på fram och retur. Det som är intressant är när pumpen gått en bra stund, och fram och retur hunnit stabilisera sig lite, dvs strax innan den stannar.

Om du kollar precis vid stopp, 0 minuter enligt tabellen, har du 15° diff, vilket är rätt mycket. Jag skulle rekommendera att du höjer cirkpumpen ett snäpp.

Vad det gäller gradminuterna överlåter jag till någon med en sån pump att kommentera.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta normalt???
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2007, 16:48:16 »


Till saken hör att jag har alltid haft liten diff mellan fram och retur temp (~1 grad) och installatör ändrade cirkpump till minimiinställning för en vecka sen och bad mig vänta tills det gick under nollan för att se om det blev bättre.

Alla råd uppskattas!

-------
Inställningar:
Gradminuter till komp start: -60 (har fått råd att ändra till -100 men inte gjort det än)
Börvärde på framledning: 46 ºC (-3.0 ºC ute med kurva 10 och -1 förskjutning)

Följande händer efter att kompressorn stannar efter att ha gått i ca 20 minuter:

Minuter     FL temp      RL temp     Ack gradminuter
0.0           52.3           37.4
0.5           49.3           37.5

9.0           36.0           35.1          -62
10.0          35.5           34.8         -72 (och kompressorn startar igen!)
Delta-T på ca 1° gäller som påpekats bara då VP står still, skall egentligen vara nära noll.
Just när kompressorn stannar är diffen 15° vilket är på tok för mycket, vilket Tipo nämnde. Eftersom CP står på läge 1 skulle jag nog prova läge 3 först och läsa av Delta-t när kompressorn gått 5 min. Skillnaden mellan fram och retur skall då helst vara 7-8° vilket är idealiskt. Ändra också startvärdet till -100 som du nämnt, till att börja med. Om rumstemp fortfarande känns stabil kan du gå ner ytterligare. Själv har jag f n -160 som startvärde. När du gjort en ordentlig ändring av startvärdena så vänta ett dygn innan du eventuellt ändrar igen. Det tar ett tag innan temperaturerna stabiliserar sig.
« Senast ändrad: 20 januari 2007, 16:51:20 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta normalt???
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2007, 20:47:37 »
Är termostaterna fullt öppna?
Öppna dem annars och reglera innetempen med kurvan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad LostInVPland

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta normalt???
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2007, 21:38:38 »
Alla termostat fullt öppna. Det jag är mest förvånad över är att det tar 90 sek innan all värme som har skapats på 20min av kompressorkörning verkar försvinna (syns varken i FL temp eller i RL temp).
------------------
Hus: 310m2 på 3 plan i Stockholm m tunna vatten radiatorer
Pump: Nibe 1230-10 med 192m hål

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta normalt???
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2007, 21:59:45 »
Det är nog helt ok.
Mer eller mindre direkt när kompressorn stannat så borde returtemp och framtemp bli lika.

Den första loggraden är den intressanta, den borde ligga vid ca 7 ºC i diff.
Över 10 eller under 5 är starka skäl att fundera på justering, beroende på hur noga man vill vara.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta normalt???
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2007, 08:20:30 »
Alla termostat fullt öppna. Det jag är mest förvånad över är att det tar 90 sek innan all värme som har skapats på 20min av kompressorkörning verkar försvinna (syns varken i FL temp eller i RL temp).

Det där beror på att din VP jobbar med så kallad flytande kondensering, den värmer radiatorvattnet direkt i en värmeväxlare/kondensor när kompressorn går och skickar ut det direkt i radiatorerna.

Tanken som sitter i VP är endast VVB och värms separat, VP byter till VV-laddning med en växelventil. Denna tank används endast till varmvatten och har inget med radiatorvärmen att göra.

Har står det lite mer om flytande kondensering.

http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!