För värmepumpen tror jag inte att det är några problem att ha 6 graders deltaT, men där någonstans kan det börja bli trubbel, R407C har en glide på drygt 5 grader, vilket betyder att det finns ett span mellan förångningens början och fram till dess att all köldmedia har förångat.Men än en gång, jag är inte bra på det där, så jag hoppas att någon som kan mer om det svarar.
Det kan vara strypt på returen också.Har kollat mer i manualen för din värmepump nu, och där står att det skall vara minst 8 graders deltaT över värmepumpen.
är det en diplomat i danfoss skal? mot en berg eller markslinga typ? inte luft/vatten? Jag har utvärderat delta 3 till 12. Jag skulle inte backa för att köra 4K. Kör 5 nu. I övrigt har jag inte riktigt förstått problemet. Du har en slinga som är projekterad för ett delta om 4K med ett visst flöde. Så länge flödet är korrekt, och det verkar du ha möjlighet att mäta, så kommer deltat BLI VAD DET BLIR Det är ett resultat av hur mycket effekt du skickar in i slingan. Det delta designern har angivet är med största sannolikhet en indikation på avgiven effekt i slingan. Sätt rätt flöde och deltat blir vad det blir. Blir deltat lägre än 5 eller över 10 så kan det vara värt att återkomma så kan vi ju titta närmare på flera driftparametrar för att se huruvida du får negativ konsekvens av detta.