Efter lite resonerande blev alla överens om att det nog är bäst ändå att låta köldbäraren passera den "kallaste" kollektorn före den "varmare" när man har seriekopplat jord och bergkollektor.
Rörmokarna var nu här i veckan och kopplade om så med lite nya rör passerar nu käldbärarvätskan först jordvärmeslingan om 400 m innan den via en seriekoppling i pumprummet ger sig ned en sväng i energibrunnen. Vi är nöjda med denna förändring och om en avluftningsnippel också monteras i seriekopplingens "luftfälla" så blir kollektorsystemet så bra det kan bli... Thumbsup
Trots omkopplingen kvarstod dock en relativt hög Delta T mellan in- och utgående köldbärare, skillnaden mellan T10 och T11 på vår IVT X15 låg stadigt runt 6 grader och tidvis sprang den upp i 8-10 grader med följd att värmepumpen larmade. Vi tänkte att de antingen var luftfällan som spökade eller att köldbärareflödet var för lågt, vi ansåg att 400 m jordslinga och 150 m bergslinga torde vara tillräcklig volym för vårt hus när utetemperaturen låg runt nollan. Dessutom larmade värmepumpen oftare desto högre utetemperatur vilket gjorde oss konfunderade...
I går var rörmokarna här igen och lade pannan i djupa veck innan man till slut fann problemet. X15 har tre accessnivåer, 1/Användare, 2/Installatör-Service och 3/Fabrik. I accessnivå 2 finns möjlighet att med hjälp av en kurva styra brinepumpens (G3) varvtal utifrån kompressorns varvtal. Defaultkurvan innebär att om kompressorn har lågt varvtal (frekvens under 40 Hz) så reduceras varvtalet på cirkulationspumpen ända ned till som lägst 20% av maxkapacitet. b00k
Med vädret som varit har helt enkelt cirkulationspumpens varvtal varit för lågt för uttaget av värme varvid Delta T blivit högre än optimalt. I går ställde vi därför om kurvan på prov till helt rak på 100%, d.v.s. att cirkulationspumpen går för max så fort kompressorn är i gång. Numera ligger Delta T på 2.5-3 grader och kompressorn går också på lägre varvtal än tidigare, nu ca 25 Hz
Så alla som eventuellt har samma problem med misstänkt hög Delta T och som också har varvtalsstyrd brinepump, t.ex. IVT X11/X15, kliv in i accessnivå I/S och kolla styrkurvan, detta kan lösa problemet.
Ha de varmt och gött!
Lars