Har nu testat en del med den inre och yttre cirkpumpen.
inre läge 1, yttre läge 2 = VBdelta 9-10 grader
inre läge 2, yttre läge 2 = VBdelta 5-7 grader
Det jag funderar över är kan man köra både den inre och yttre cirkpumpen på läge 1, har för mig att jag har läst på forumet att läge 1 skall undvikas, varför då?
Det blir knäpptyst i radiatorerna om jag ändrar båda till läge 1, annars viner det och kan upplevas lite störande innan John blund kommer.
-
Det jag funderar över är kan man köra både den inre och yttre cirkpumpen på läge 1, har för mig att jag har läst på forumet att läge 1 skall undvikas, varför då?
Det är nog för att man riskerar att flödet går åt fel håll i bypassen om inre pumpen ger större tryck än det yttre.
-
Det är identiskt lika pumpar och läge 2 på båda går ju bra.
Någon som kan förklarara vad siffrorna på dom olika lägena på cirkpumparna står för?
Har för mig att på läge 1 står det 1450
läge 2 1900
vad är det för angivelser, gissar att det är liter per timme men är inte säker?
-
Har kört bägge i läge 1 flera år och det går alldeles utmärkt, det är bästa inställningen för mitt system. Inställningen skall helst vara så balanserad att det inte går något flöde alls i bypassen vid radiatordrift. Då det säkerligen inte går att uppnå är näst bästa inställningen ett något högre flöde i radiatorkretsen än genom kondensorn. Ett mycket högre flöde i radiatorkretsen är inte bra, ger onödigt hög temperatur på ingående värmebärare.
1450 osv är troligen varv per minut men om det blir det beror på strömningsmotståndet i kretsen.
-
Jag har en 300 liters volymtank som fungerar som bypass, kan det påverka någonting.
Hör jag inte något från någon så testar jag läge 1 på båda ikväll!!!
-
Påverkas gångtiderna på kompressorn om man sänker resp höjer farterna på cirkpumparna?
-
Påverkas gångtiderna på kompressorn om man sänker resp höjer farterna på cirkpumparna?
Ytterst marginellt. Ökar jag exempelvis farten på köldbärarpumpen från 1 till 2 ökas värmepumpens effekt något vilket ger kortare gångtid för samma levererade värmemängd men det blir bara 2 % skillnad.
-
Testade läge 1 på båda cirkpumparna i natt, verkar fungera bra, VB delta på 8-9 grader i morse när jag tittade, tror jag kör så här så får vi se.
-
Ställde också ner mina till läge 1 och dår 8 graders diff. GT1 och GT9 visar samma temp.
-
Man kan få problem med att cirkpumpen tjuvstannar på läge ett när cirkpumpen gått ett par år och blivit lite sliten.
Det är väl därför man inte rekommenderar läge ett.
-
Cirkpumpen ingår väl i garantin på 10 år ?
-
Cirkpumpen ingår väl i garantin på 10 år ?
Definivt så måste den ingå i den 2åriga garantin som man
har på allt man köper.
-
Cirkpumpen ingår väl i garantin på 10 år ?
Nja, du har garanti i 2år.
Sen har du en 6årig försäkringpå hela anläggningen samt 10 års kompressorförsäkring