Ämnessammanfattning

Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 29 juli 2013, 10:45:36 »

Sitter 1,5 bars ventiler både på KB och VB. Har tryckt upp KB till ca 1,4 bar (hann aldrig till röris i tid, tog trädgårdsslangen) och nu har så klart porlandet försvunnit helt och jag "kan inte" lufta några mängder längre. Får lufta på FLM-ens luftnippel var tredje dag eller så istället i jakten på mer luft.
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 24 juli 2013, 12:13:51 »

Jupp, skall kolla ventilen på VB så inte 3-bararn sitter där istället då det inte är helt optimalt. Men sannolikt har de bara tagit en annan än den medföljande till KB.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 juli 2013, 10:17:30 »

Lite märkligt med 1,5 bar det följer med en säkerhetsventil på 3 bar i leveransen men röris måste ha valt att byta ut den eller kan dom ha blivit förväxlade med annan säkventil till rad kretsen eller nått Sc:,h
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 24 juli 2013, 03:45:00 »

Kan glatt meddela att jag inte lär kissa i sängen i natt, det blev nämligen ingen lek med eld då tändarens låga blåstes ut 4 ggr.

Ventilen löser vid 1,5 bar och är absolut den svagaste "länken" i systemet, det känns tryggt på sitt sätt. :) Hinner jag bara förbi röris i veckan så skall jag låna en handpump o mosa i lite mer sprit i köldbäraren.
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 23 juli 2013, 12:02:30 »

Jag fullkomligen älskar detta fora.  tummenupp Tack hjältar!

Med mitt vanliga flyt är det säkert ngt med köldbäraretanolen. :) Skall ställa ett värmeljus framför vid tillfälle och se vad som händer.  :P

Om det inte brinner så far jag till röris o lånar en handpump och fyller på KB så jag får lite mer tryck än 0,8 bar. Luften borde komprimeras betydligt mer av högre tryck o jag torde då teoretiskt "snabbare" kunna lufta OM det nu är det som är kruxet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 juli 2013, 08:43:54 »

Det är inte så att syre/"luft"/valfri gas diffunderar genom köldbäraren i borrhålets djup? Är köldbärarslangen diffusionstät...? *går bananas med galna frågor...*

Köldbärarslangen är inte diffusionstät men det kan inte bli högre tryck på de lösta gaserna i köldbärarvätskan än motsvarande tryck i luften utanför slangen. Det betyder att är det övertryck i slangen i förhållande till lufttrycket kan det inte bildas gasbubblor i vätskan genom diffusion av gas genom slangen. Tvärtom kommer gasen att diffundera ut ur slangen men det är en mycket långsam process.

Ett hugskott: Kontrollera om gasen brinner, om det verkligen är luft. Det har förekommit ett par fall där det har varit metanjäsning i värmebärarkretsen genom att man har haft i glykol eller etanol som frostskyddsmedel. Är det rätt halt på spriten i köldbärarkretsen ska det inte kunna att det blir metanbildning men det kan vara värt att utesluta alternativet. Det kan ju vara så att det är felblandad köldbärare.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 juli 2013, 08:14:44 »

Gissar på att din säk ventil löser vid 3 bar har för mig att det är en sån som följer med vp.
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 22 juli 2013, 23:29:34 »

Sitter en övertrycksventil vid expansionskärlet, tror den löser vid 1,5 bar om jag mins rätt.

Så, en dellösning kan vara att hissa upp trycket till 1,2 - 1,4 bar? Borde dessutom gå enklare att fortsätta luftandet...

Så diffusionsfrågan börjar få ett jakande svar? *funderar på att börja googla...*
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 juli 2013, 22:46:08 »

Prova höja trycket i kb kretsen till tex 2 bar så är du säker på att inte luften kan sugas in nånstans.
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 22 juli 2013, 22:43:15 »

Kunde inte låta bli att tvångsköra CP för KB på VP. Det porlade till rätt rejält från KB-ut för en sekund eller två innan det blev tyst som i graven. Det verkar finnas en del luft mao, men jag har inte hört när CP startat på ca 2 månader. Inte hört detta förut. Observerade även att trycket föll ca 0,2-0,3 bar när jag drog igång CP.

Om vi bortser från att jag lämpligast behöver få KB pumpad av röris för bästa och snabbaste resultat; hur mycket luft kan jag ha haft i systemet sedan installation som jag inte märkt förän i vår?  Sc:,h Luftar jag luft från installationen eller ngt som "dykt" upp?

Om det kommit luft in i KB efter installation, vilken komponent kan lyckas klämma in luft utan att släppa trycket? Frågan känns halv-bizarr, snudd på så att man tror att man skämtar med sig själv.  a:gl

Men som tipo874 erfar så verkar det inte direkt vara ett övergående fenomen.  dontknow Vilket precis var den känslan som fick mig att låna tråden från början. :)

Det är inte så att syre/"luft"/valfri gas diffunderar genom köldbäraren i borrhålets djup? Är köldbärarslangen diffusionstät...? *går bananas med galna frågor...*

Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 juli 2013, 18:41:22 »

Min kollektor i Uppsala bubblar fortfarande efter 9 år och ett antal avluftningar. Det kommer in luft på nåt vis, trots att att kretsen är trycksatt till 1 bar vid VP:n.

Nu har jag en fläktkonvektor för frikyla en våning upp, men det var lika innan denna kopplades in.

Jag tror det vandrar in gas någonstans. Möjligen vid avtappningen inne i VP:n. Där var det lite fuktigt med spritdoft för många år sedan, en linad gänga som inte verkade helt tät. Den har tätat till sig senare.

Jag har en automatavluftare, och om jag stänger den samlas det mycket luft/gas, så den får stå öppen nu. Jag har även en spirovent på frikylekretsen.
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 22 juli 2013, 09:59:16 »

Jo, jag tycker också att det verkar "omöjligt" att det kommer in luft iom övertrycket. Men när det aldrig verkar ta "slut" börjar man ju undra. :)

Trycket varierar ytterst lite, upplever att det sjunker ngt när kompressor går (att VP´s CP snurrar är väl orsaken). Men jag kan inte påstå att jag noterat ngt tryckfall i samband med luftning. Skall hålla ett öga på det dock. Trycket har varit ca 0,8 bar sedan början av juni trots all luft som sedan tömts. Så tappet från ca 1 bar till 0,8 skedde första perioden av luftning i våras.

Min teori har varit (och jag kanske skall hålla mig till den) att jag haft en hel del luft i köldbäraren efter installationen. Möjligen att jag har en luftficka mellan energibrunn och VP pga ngn lutning/böj uppåt på slangarna. Att brinet nu inte cirkuleras med högt flöde särskilt ofta har väl gjort att luften nu med det mindre flödet och den höjda KB-tempen får chansen att ansamlas på allehanda platser och att det bara är att fortsätta lufta tills man storknar.

Kör CP för KB på 100% men har ändå problem med lite-liiite för högt delta på KB-in/ut när kompressor går. Kanske en luftficka som funnits och som sabbat flödet men att jag nu är på god väg att bli kvitt skiten?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 juli 2013, 08:03:24 »

Syns det någon ändring i trycket före och efter en luftning? Trycket borde sjunka något när systemet luftas. 

Det hela verkar lite konstigt. Är det 0,8-1 bar övertryck i köldbärarkretsen borde det vara övertryck i hela systemet. Att det då skulle kunna läcka in luft verkar konstigt.
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 21 juli 2013, 14:00:13 »

Jag lånar tråden lite.  a:gl

Min pump har snurrat i ca 1 år nu, dvs detta är första sommaren efter en vinter i drift. När brine-tempen började stiga på allvar i mars-april så har jag kunnat lufta systemet ett par ggr per dag. Brine-tempen i vintras var allt som oftast ett par plusgrader, nu ca 12 grader när pumpen inte kör VV.

Luftar vid anslutningarna för FLM till KB-in, dessa sitter högst på KB om man bortser från det minimala röret för luftning på själva FLM. Upptäckte i våras att det porlade i KB, blev lite rädd att jag ånyo fått läck på koppling vid borrhålet (jo tack, hade gärna haft det svetsat men nu är det inte så  :P ) men jag finner inget. Hittar inget läckage när jag snokar runt kring pumpen+FLM och borrhål. Trycket har inte minskat mycket heller. Från ca 1 ned till 0,8 bar sedan i mars.

När jag öppnar kommer en "stråle" av luft som man tydligt känner mot underarmen och den håller en sekund eller två så det är rejält med luft. Porlandet försvinner när pumpens brine-pump snurrar, men nu jagar jag ju luften så jag cirkulerar brine konstant mha CP i FLM och luftar säkert 5-10 ggr per vecka.

Luften expanderat med brine-temp och samlas fint i toppen av installationen när flödet är lågt mha CP på FLM och det är bara att fortsätta lufta för att någonsin komma i mål?

Eller kan det vara en minimal läcka vid ngn koppling och det är dags att börja mecka? Tycker iofs att jag borde se ett konstant tryckfall vilket jag inte tycker att jag gör...

Tack på förhand hjältar!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 juli 2013, 19:01:06 »

En bar övertryck är inget problem och räcker bra för att se om det är luft i systemet. En luftficka i slangen kommer att tryckas ihop till ungefär halva volymen.
Skrivet av: chilliguran
« skrivet: 02 juli 2013, 08:23:24 »

Pumpen är installerad 2003 och enligt förra ägaren så har det  inte varit några problem
Jag ska se vad som händer framöver, nu har nivån varit bra sen i fredags
Om jag ska trycksätta systemet måste det till lite manometrar och andra prylar, får fixa det. Hur mycket tryck törs man ha ?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 juli 2013, 20:16:00 »

Det står inte hur gammal installationen är men om det inte var några problem under ett antal år innan brinepumpen havererade verkar det osannolikt att det har hänt något i borrhålet eller i marken. Det är ovanligt att det börjar läcka där. Ett läckage borde dessutom ge en gradvis minskning av vätskenivån. Jag får intrycket att här har det hänt något plötsligt.

Vad händer om du trycksätter expansionskärlet? Är det luft i systemet ska nivån sjunka om man pumpar in luft i expansionskärlet. Finns det inga luftfickor ändras nivån inte mycket.
Skrivet av: chilliguran
« skrivet: 01 juli 2013, 17:36:37 »

Jag har ett skumt fel som började för ca 2,5år sedan, cirk pumpen för brine pajade kontaktade installatören som kom och bytte passade även på och bytte slangar och fixade bort isolermattan på kompressorn som glider ner över rören ( verkar va vanligt på nibe!).  Allt verkade va ok i ca 1år började skvala i rören till brine och jag såg ingen nivå i expansionskärlet, ringde firman igen som kom hem och bytte en slang igen, va ju bara ett år!! Fyllde på och luftade verkade ok, 7-8 månader samma sak igen!!
I vintras samma sak igen och nu börjar tankarna snurra om det är nått läck ute i marken? Jag har haft järn koll på nivån sen i vintras inte hänt något tills för en vecka sen, LP larm! Och tomt.....va faan är det? I väg och köpte en dunk Brinol blandade till och tvångskörde cirkpumpen och hällde i ca 20liter!?! Nu är nivån bra igen sen i fredags ... Känns otroligt men kan det vara en luftficka på ca 20 liter? Och att varje gång de varit här och bytt slangar m.m fått in ny luft.
Nu hör till saken att rören inne i källaren inte är optimalt dragna, in i källareväggen upp i taket 7m tvärs huset och ner i VP

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!