Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 juli 2005, 07:56:44 »De allra flesta Luft/luft-värmepumparna är varvtalsstyrda, även ComfortCones CE50 frånluftsvärmepump är varvtalsstyrd.
Problemet med en bergvärmepump och varvtalsstyrning kanske är att den vid låga varvtal och låg uteffekt skulle få dålig COP p.g.a. den relativt stora cirkulationspumpen för KB-kretsen, låt oss säga att du bara har 2 kW värmebehov, kompressorn drar då ca 500 W (COP 4.0), cirkpumpen för KB drar ca 200W och för radiatorkretsen ca 50 W.
COP blir då 2.66
Om den istället får gå för fullt som dagens värmepumpar gör så skulle resultatet bli följande, uteffekt 7 kW, kompressor ca 1800 W (COP 3.88) , KB-pump 200W, VB-pump 50W.
COP blir då 3.41
Men om kompressorn är varvtalsstyrd så borde både KB och VP pump vara det med, speciellt om man vill behålla ett visst värde på deltatemperturen över kondensor och förångare?
Problemet är snarast att marknaden för bergvärmepumpar är för liten (det säljs för få) för att kunna finansiera en utveckling av detta slag.