Japp Smurfen den går ner på 30 procent vid kompressorstopp.
Japp det kan ändras här:Servicemeny/Optimum/Min. flöde cirkDet står som standard på 30% pumphastighet men kan ställas mellan 30 och 100%.
En liten fråga!Jag märkte att kb dif. var 4 under sista senaste körningen och kb pumpen gick hela tiden på 100, så jag tänkte kolla filtret sagt och gjort stängde av vp och tog bort frigoliten då såg jag att påfyllnads kopplet var monterat upp och ner (tvärt om vad dem skriver i service manualen för att man skall minimera att få in luft i systemet) tog ut filtret spolade bort lite svarta prickar det kom ut lite brine på golvet då. Jag skall ha slut besiktning på måndag, skall man acceptera dettaeller skall be dem att justera det!
Har svårt att se varför man skulle vilja höja?
Citat från: Labold skrivet 11 februari 2011, 23:00:14Har svårt att se varför man skulle vilja höja?Kan va nått element som inte blir varmt.
Citat från: smurfen72 skrivet 12 februari 2011, 20:09:42Citat från: Labold skrivet 11 februari 2011, 23:00:14Har svårt att se varför man skulle vilja höja?Kan va nått element som inte blir varmt. Ja så kanske det kan vara. Men om elemntet inte får något flöde under kompressorstopp så får det troligen för lite flöde även när cp gasar på under en värmecykel. Känns som att en generell höjning av "ekonomiläget" är fel väg att gå då, det bör man snarare lösa med en lätt instrypning av övriga raddar.