OK, först och främst krävs glykolfyllt system p.g.a. frysrisken om du kör kyla. Men det går naturligtvis att fixa.
Det stora problemet är nog framför allt att de kylelement som skall avge kylan inte kan vara de samma som de som värmer. I vart fall inte om du har konventionella radiatorer.
Om du sätter in fläktradiatorer med droppskål för den kondens som bildas på de kalla ytorna i fläktelementet så finns det ingen sådan begränsning heller.
Sen kommer problem nr 3, alla ledningar till och från dessa radiatorer måste också vara kondensisolerade för att undvika dropp med vattenskador som följd. Men det går naturligtvis att fixa.
Som du säger finns det egentligen ingenting som hindrar, förmodligen är enda hindret att det är så väldigt få som efterfrågar denna funktion, just p.g.a. ovan nämnda förutsättningar, att det inte finns en marknad för den typen av funktionalitet på luft/vatten-värmepumparna.
Det kostar mer än det smakar för tillverkarna.
En bergvärmepump "vänds" inte för att alstra kylan, utan man tar helt enkelt kylan direkt ur KB-kretsen och växlar över den utan att värmepumpens kompressor går - kostar inget för tillverkarna, det är kunden själv som får stå för allt material. Växlingen sker i en för ändamålet extra extern värmeväxlare.
Detta är mina antaganden i denna fråga, någon annan som känner till fler "hakar" med den typen av funktionalitet?
/Rickard