Med 120l volym, 6kW effekt och dT på 6°C skall det ta ca 10 minuter för framledningen att cirkulera ett varv, då skall returen höjas med ca 1/2 dT.
Hej Larryd Håller just nu på att koppla en balofix på ledningen. Ang raddarna: på 3 rad har jag kopplat 2 rörs koppel. det kommer 2 st 1/2 ledningar från stammen(det har suttit ett garage där. Har gjort en tillbyggnad) Sedan har jag på avslutningen kopplat in mig på ett panelrad med tillopp på övre och returen i botten utan koppel. På dom andra slingorna har jag satt enrörskoppel. Låter det konstig eller?
1-rörs system har jag ingen egen erfarenhet av. Har för mig att det generellt är så att cirkpumpen måste ha bra snurr för att det ska fungera. dT över VP kan behöva vara klart lägre än rekommenderade 6-8°C. Det finns några trådar som beskriver injustering av 1-rörs system mot VP.