Ämnessammanfattning

Skrivet av: erp
« skrivet: 13 december 2010, 22:37:35 »

19 starter på ett dygn och 1.36 timmars gångtid? Det låter märkligt. Kan du värma upp vattnet 5 grader i pannan på ca 5 minuter? (19/96 min)

Yes, jag har precis samma fenomen. Efter riktigt kallt och båda patronerna i drift, är vattnet så varmt att pumpen bara går någon minut och stannar.
Jag nollade övre patronen så att vattnet gick ner till strax över 40º och nu går pumpen igen. man får väl se vad som händer när övre patronen börjar värma igen, för jag behöver den nu när det börjar bli kallt igen. Men enda sättet att få pumpen att gå normalt när pannan innehåller väldigt varmt vatten, är att stänga av elpatronen så att vattnet går ner i temperatur.

erp
Skrivet av: Steffo_74
« skrivet: 13 december 2010, 22:20:10 »

Ok ! Tack för svar! Jag avvaktar tills det gått 72 timmar.
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 13 december 2010, 22:18:07 »

19 starter på ett dygn och 1.36 timmars gångtid? Det låter märkligt. Kan du värma upp vattnet 5 grader i pannan på ca 5 minuter? (19/96 min)
Skrivet av: Steffo_74
« skrivet: 13 december 2010, 22:05:27 »

Inställningarna ser ut som följer

Ute -7
Panna 52
Framledning 45 (45)
Panna nedre 48 (50)
Hetgas 8
Kompressor från
Fläkt från
Laddpump till
VP in/ut 47/47
Ute VP -5
Radiatorpump till
Eleffekt kW 4,5 + 0
Strömuttag A 0 (20)
Shuntventil 0

Historik

Tot. drifttid 125 h
Elvärme kWh 488
Högsta framledning 52

Kompressor
Tor drifttid 32 h
drift / 24 h  1:36 h
Starter /24 h 19 st


Elpanna 50
Elpanna mav kW 6,0
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6
Fördröjd shunt 180
Min utetemp -10

Husparametrar
Max framledning 55
min framledning från
Husvärme från 16
Huskurva 48
Justering 4


Någon som har en kommentar?
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 13 december 2010, 22:04:29 »

har du värme i huset o varmvatten så är det bara o vänta.
Efter chipbytet väntade jag tåligt 72h men pumpen o pannan fortsatte vara skogstokiga i sina beteenden till den stod på 96h (chipbytet nollställer "räkneverken"), därefter började den bete sig som väntat. Anledningen att den gör som den gör att den behöver sin inkörning och den ska inte stressas fram
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 december 2010, 22:00:57 »

Den ska gå 72 timmar i inkörning. Det innebär bara att den värmer till max 50º. Att pumpen inte går nu, beror på att det är för varmt vatten från elpatronen. Sätt elpatronen i övre pannan till 0kW och vänta 30 40 minuter tills temperaturen gått ner något, så kommer pumpen att starta. Slå på patronen igen när pumpen börjat gå normalt.

erp
Skrivet av: Steffo_74
« skrivet: 13 december 2010, 21:36:44 »

Så med andra ord ska jag inte röra något förrens efter 96 tim??

Men om värmepumpen nästan aldrig går in, hur ska man då kunna få upp den till 96 timmar?

Jag är lite färsk på det här med värmepump, därav mina frågor....
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 13 december 2010, 21:29:17 »

jag har för mig att min var på 96h efter jag bytte chip förra året
Skrivet av: Steffo_74
« skrivet: 13 december 2010, 21:24:59 »

Hej

jag undrar hur lång inkörningsperioden är för en ny EcoEl+Ecoair. Jag har för mig att jag läst om att kompressorn till värmepumpen ska gå i 72 timmar innan man ska börja "pilla" med inställningar.

Jag har en total driftid på 125 timmat och värmepumpen har "bara" gått i 32 timmar, senaste dygnet har värmepumpen bara gått 1 h 36 min.

Är detta normalt?

Mvh Steffo

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren