Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Robert skrivet 30 december 2004, 03:57:36

Titel: Borrdjup!?
Skrivet av: Robert skrivet 30 december 2004, 03:57:36
Hej!

Har en fråga angående borrdjup. Jag har fått in två offerter/anbud angående komplett installation av bergvärme till mitt hus med allt vad det omfattar. Men det är en stor skillnad på dom. (tycker jag)  

I ett av anbuden så är det en Thermia DUO 8 där står det att borrhålet skall vara 159m och med en Thermia duo 10 skall borrhålet vara 183m.

I det andra anbudet med en Nibe 1215-8.5kw värmepump eller med en CTC ecoheat 10kw värmepump så vill dom att borrdjupet skall vara 2x120m.

 Är det vanligt att borrdjupet och om det skall vara 1 eller 2 borrhål variera så beroende på vem som utför jobbet  ??? Vad har ni för erfarenhet av det?
Titel: Re:Borrdjup!?
Skrivet av: admin skrivet 30 december 2004, 09:07:43
Den som lämnat den senare offerten är nog mer uppdaterad och har föreslagit ett borrdjup som säkerställer att inkommande brinetemp aldrig skall understiga 0 grader, detta för att inte riskera frysning och eventuella skador på KB-slangarna.

Om du anger detta som ett krav till thermias återförsäljare så kan han säkert uppdatera sin offert med de nya uppgifterna.

Kolla även vilka energiförbrukningar de räknat med att VP:n skall ersätta, där kan det också skilja ganska mycket, vilket visar sig i olika djupa energibrunnar.

När det gäller energibrunnens djup är det viktigt att du är aktiv när det gäller vilka värden de skall använda sig av när de kör sitt beräkningsprogram.

Tidigare energiförbrukning för varmvatten+uppvärmning bör vara densamma för att oferterna skall bli likvärdiga.

Likaså vilken lägsta inkommande köldbärartemp du vill att anläggningen skall kunna få, lämpligtvis 0 grader.

Det kan även skilja mycket beroende på var du bor och vilken bergart som finns där. I extremfallet kan det krävas dubbelt så djupt hål på ett ställe jämfört med ett annat.

Som du ser är det en hel vetenskap, att för mig säga vem som räknat rätt i ditt fall är därför omöjligt.
Vad jag däremot kan säga är att det är bättre med "för djupt" hål än motsatsen...

Men som sagt var, vilka resultat beräkningarna ger hänger mycket på de uppgifter du ger, och de krav du ställer.

/Rickard
Titel: Re:Borrdjup!?
Skrivet av: Fresh Prince skrivet 30 december 2004, 22:34:06
Gå in på Geotecs hemsida (http://www.geotec.se) och ställ din fråga på brunnsforum, så får du säkert ett bra svar. Kolla på några tidigare inlägg vad för typ av information du behöver uppge, annars kan de inte svara. Jag tror att deras rekommendationer på borrdjup oftast är längre än vad du får i dina offerter (där de tyvärr ibland försöker dra ner på kostnaderna genom ett kortare hål).
Titel: Re:Borrdjup!?
Skrivet av: ME skrivet 04 januari 2005, 09:38:18
Citera
I det andra anbudet med en Nibe 1215-8.5kw värmepump eller med en CTC ecoheat 10kw värmepump så vill dom att borrdjupet skall vara 2x120m.
Det borde väl vara nära ett  200 meterhål eller ?
Om jag inte minns fel så brukar det vara +15-20% på två hål...
Titel: Re:Borrdjup!?
Skrivet av: Norrlänningen 2.0 skrivet 04 januari 2005, 10:27:17
Citera
Det borde väl vara nära ett  200 meterhål eller ?
Om jag inte minns fel så brukar det vara +15-20% på två hål...

Nja...det beror på hur nära det 1:a hålet man borrar det andra, är det inom ok avstånd (15-20 meter beroende på vem man frågar) så behövs ingen förlägning.

Om det är närmare så ska det gradborras ifrån det 1:a hålet (dock måste man hålla sig på egen tomt) och då kompensera för det med ett påslag på 15-20% aktivt djup för att få bra funktionalitet på det hålet ..sen har vi ev djup till berg och ev kompensation för denna sträcka...
Titel: Certifiering enligt SCU 2002
Skrivet av: karel skrivet 04 januari 2005, 11:53:40
Hej, jag undrar vad Certifiering enligt SCU 2002 är.Vissa medlemar av SVEP har den, andra inte.Betyder det att de kan utföra/inte utföra vissa ingrepp på värmeanläggningar ? Och vilka. Är det någon fördel att anlita en entreprenör som har den här Certifiering ?
Mvh/Karel
Titel: Re:Borrdjup!?
Skrivet av: ME skrivet 04 januari 2005, 11:56:15
Det var mest med tanke på Djup till berget/grundvattnet  som jag tänkte på , givetvis skall av stånden mellan hålen vara så ordentligt till tagna.
Titel: Re:Certifiering enligt SCU 2002
Skrivet av: utopiazz skrivet 04 januari 2005, 12:35:08
Hej, jag undrar vad Certifiering enligt SCU 2002 är.Vissa medlemar av SVEP har den, andra inte.Betyder det att de kan utföra/inte utföra vissa ingrepp på värmeanläggningar ? Och vilka. Är det någon fördel att anlita en entreprenör som har den här Certifiering ?
Mvh/Karel

http://www.tnv.mh.se/vpcert/

Borde väl ge en viss trygghet då kursen omfattar saker som avtal och en del juridik.

Men eftersom testen görs på distans kan man ju inte veta om rätt person skriver testen. Dessutom verkar det ju vara en personlig certifiering och inte en företagscertifiering vilket gör at det kan finnas personer på företaget som har gått kursen och andra som inte gått kursen.

Det ger ingen certifiering för att reparera kyl/värmemaskiner.  Det finns andra ackrediteringar och ceritifieringar för det.

/Johan