Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme  (läst 5555 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kaminski

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Hej ! Vore tacksam för tips.
Min värmepump står inställd på 20 grader men inne temperaturen är endast 15, samt den visar inget värmebehov.
Enda indikatorn som lyser på värmepumpen är varmvatten visaren.
100 kvm villa, Vp Thermia Optimum G2 6Kw

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 15:18:17 »
Står den i "Auto" läget?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kaminski

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 16:09:15 »
Japp den står i auto läge, ska ner o kolla upp mer info.
100 kvm villa, Vp Thermia Optimum G2 6Kw

Utloggad kaminski

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 16:50:41 »
Konverterade från direkt el till vatten element o jordvärme den 19:e december -09. Har funkat felfritt tills i onsdags då min vp larmade om Högtryck löst o Tillsats löst. Ringde upp de som installerat o fick hjälp igång med det i torsdags. Funkade fram tills igår kväll.
Har kollat på min pump nu o det står

Värme kurva
kurva 40 c
min    20 c
max   55 c
kurva 5 0 c
kurva 0 3 c
kurva -5 0 c
driftstopp 17 c

Temperatur
Ute - 2
Framledning 44 (43) c
Returledning 44 (55) c
varmvatten 46 c
Integral +100
Brine ut 13 c   
Brine in 19 c

Värmepump:
Integral A1 150
Hysteres 10 c
Max retur 55 c
Startintervall 20M
Tryckrör 26 (130) c

TILLSATS :
Integral A2 600
Hysteres 20 c
Max steg 2
Shunttid 60s
Varmvatten stopp 60 c

HGW:
Hgw temperatur : 45 c
Temperatur diff : 20 c
vv diff : 0 c
vv till rad : 3 c
max temperatur 85 c
start hgw: 7 s
initiering hgw: 60 s

Optimum:
temp diff cirk : 8 K
temp diff brine :3K
startflöde cirk: 7v
startflöde brine: 10v
min flöde cirk: 4v
min ladd vv: 50c
full ladd vv: 55c
100 kvm villa, Vp Thermia Optimum G2 6Kw

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 16:58:36 »
får du ingen värme alls på elementen?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad kaminski

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 18:45:21 »
Elementen är kalla allihopa. enda pumpen gör är o värma varmvatten.
100 kvm villa, Vp Thermia Optimum G2 6Kw

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2010, 18:52:52 »
Shunten måste ha hakat upp sig, VP:n tror att den värmer huset men den står i läge VV-laddning. Du kan kanske styra shunten manuellt tills måndag?

Tyvärr har jag ingen manual som visar hur man handkör shunten i G2 eller om det finns nÃ¥n installationsmeny för denna.  :-\
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 18:58:52 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 19:04:43 »
Thermian har väl ingen shunt ?? Fungerar cirkulationpumpen? och har du ev avstängningsventiler öppna?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2010, 19:12:41 »
Thermian har väl ingen shunt ?? Fungerar cirkulationpumpen? och har du ev avstängningsventiler öppna?

Just G2 har växelventilen utbytt mot en shunt, detta för att kunna leda en mindre delström radiatorvatten via hetgasväxlaren och VVB:n.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2010, 19:14:44 »
Aha,  jag fÃ¥r nog b00k
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2010, 10:15:21 »
Har funkat felfritt tills i onsdags då min vp larmade om Högtryck löst o Tillsats löst. Ringde upp de som installerat o fick hjälp igång med det i torsdags. Funkade fram tills igår kväll.

Det är inte något så enkelt som att man när man var hos dig glömde att återställa shunten?
Då man håller på och rensar smutsfilter och luftar systemet vill man öppna för att få flöde genom kretsen. Det görs enklast manuellt.
Om shuntmotorn är en ESBE finns en ratt på shuntmotorn som går att dra ut eller trycka in. Kolla den!

Integralen står ju på +100 och då behövs ingen värme. Är då shunten ställd fel så kommer pumpen tro att varmvattnet är värmevattnet, dvs det är redan så varmt att pumpen inte går.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad kaminski

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2010, 13:57:48 »
Ska kolla upp det. tack för hjälpen
100 kvm villa, Vp Thermia Optimum G2 6Kw

Utloggad kaminski

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2010, 15:58:34 »
Tack för alla tips jag fått, idag dök det upp en från företaget som sålde vp:n till mig. Var nå krångel med shunten, han lyckades inte fixa det. bytte till och med ut den utan resultat. Så han skulle återkomma efter att ha hört med kollegorna.
100 kvm villa, Vp Thermia Optimum G2 6Kw

Utloggad Gunitor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: 15 Grader inomhus men Pumpen visa Inget hehov värme
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2010, 16:41:19 »
Lite novis. men det är inte så att överhettningsskyddet har löst ur på elpatronen?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!