Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Montera innegivare  (läst 2755 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ambly

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
Montera innegivare
« skrivet: 17 mars 2007, 17:11:57 »
Hej,

Jag ska förbereda för montering av innegivare med att dra vp-rör.

Vilken höjd över golv bör man sätta en innegivare?
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Montera innegivare
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2007, 17:15:49 »
Jag brukar sätta rumsgivare mellan 1500 - 1700 mm över golv det är inte så noga med höjden.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Borgh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Montera innegivare
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2007, 10:08:16 »
Hej!

Lånar tråden lite.
Finns det någon max längd för hur lång kabeln mellan innegivaren och pumpen kan vara?
Jag har nämligen en kulvert, om jag skall kunna placera den där jag tror är bäst blir väl kabeln ca: 40m.
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.

Total årsförbrukning, ca:14000 kWh

Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Montera innegivare
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2007, 10:19:15 »
Om du använder en grövre kabel typ EKK/EKLK 1.5 mm2 som du skarvar i som förlängning ska det inte vara nått problem.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Montera innegivare
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007, 11:03:33 »
Hej!

Lånar tråden lite.
Finns det någon max längd för hur lång kabeln mellan innegivaren och pumpen kan vara?
Jag har nämligen en kulvert, om jag skall kunna placera den där jag tror är bäst blir väl kabeln ca: 40m.


Normalt rekommenderas 0,5mm² ( Ø=0,8 mm ) vilket räcker även om det behövs 40m. 80m ger nämligen bara en resistans pÃ¥ 2.7Ω vilket är helt försummbart i förhÃ¥llande till innegivarens resistanser.
« Senast ändrad: 18 mars 2007, 11:06:10 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Montera innegivare
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2007, 11:37:36 »
När kabeln ska ligga i en kulvert skulle jag rekomendera EKLK, det är inte direkt ovanligt att gnagare äter på ledningar som ligger i en kulvert och EKLK har en metallmantel som ger ett relativt bra skydd.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren