Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: djesko skrivet 16 februari 2012, 10:01:26

Titel: Lågt flöde
Skrivet av: djesko skrivet 16 februari 2012, 10:01:26
Hej

Har en 107:a kopplad med ecologic till min excellent panna , när det är runt -8 så orkar inte pumpen att ge mig rätt temp på returen och det blir spets.

Men om jag säker CP till 1 så orkar den utan problem , men då får jag LÅGT FLÖDE  (betyder ? )

Pumpen går direkt på värmesystemet inte via någon tank.

Någon har har en ide hur jag löser detta ?

Mvh Niklas
Titel: SV: Lågt flöde
Skrivet av: Castrol skrivet 16 februari 2012, 21:15:26
De menar att den orkar höja framledningen om du sänker cirk.pumpen till 1.

Detta är normalt, men gör du så kommer du behöva öka din huskurva för att hålla samma temp inne eftersom medel temp över dina radiatorer kommer vara lägre givet samma kurva. (Eftersom du har ett lägre flöde över radiatorerna kommer retur temp att sjunka, således lägre avgiven effekt)

Klarar du dig utan elspets till minus 8 skall du vara nöjd. Jag kan köra till minus 7 men då har jag tappat mina 21,5 och börjar komma under 20,5 med något kallare i vissa rum med små radiatorer.
Titel: SV: Lågt flöde
Skrivet av: Rickard skrivet 17 februari 2012, 19:50:05
Castrol har helt rätt, du har alltså kommit till gränsen för vad din värmepump klarar av utan elspets, och det går inte trolla med detta faktum.
Det du nu skall hålla koll på är att elpatron inte "släcker" kompressorn, det är av största vikt att kompressorn hela tiden får producera den värme den kan tillföra om du vill spara maximalt.
Vid -15°C stannar kompressorn och din anläggning får förlita sig helt på elpatron, men det visste du säkert.
Titel: SV: Lågt flöde
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 17 februari 2012, 22:55:45
Hur får man elspets om man inte har nån tank?
Titel: SV: Lågt flöde
Skrivet av: Castrol skrivet 18 februari 2012, 10:52:48
Hur får man elspets om man inte har nån tank?

VP och gamla pannan kopplas i serie, vid behov av spets aktiveras elpatron i pannan  och sen shuntas behovet ut.
Titel: SV: Lågt flöde
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 18 februari 2012, 11:55:54
En elpanna är väl en tank, om än mindre i storlek.
LÅGT FLÖDE betyder att diff kondensor är för hög (se manualen).
Titel: SV: Lågt flöde
Skrivet av: Castrol skrivet 18 februari 2012, 12:20:14
En elpanna är väl en tank, om än mindre i storlek.



-Ja och TS skrev att han hade en CTC excelent.....vad menar du?
Titel: SV: Lågt flöde
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 18 februari 2012, 12:25:30
Pumpen går direkt på värmesystemet inte via någon tank.

Ja, och därför begrep jag inte hur han menade... Kopplad mot pannan men går direkt mot radiatorerna utan att gå via pannan.
Titel: SV: Lågt flöde
Skrivet av: djesko skrivet 19 februari 2012, 12:45:34
tack ännu en gång för alla svar.

/niklas