Var precis och tittade på min systers nyköpta hus (tillträde 1mars) och kom in i de gamla pannerummet och där står numera en 1230 på för mig okänd effekt samt okänt borrhål. VP installerad någon gång under -06 och där har bott ett äldra par fram tills nu så där är säkert mycket att hämta genom lite optimering.
Men det blinkade LP Larm i fönstret och jag lyckades inte får bort det (boken till VP var bortkommen i röran)
Kunde iaf konstatera att nivåkärlet sitter på högsta pumkt och var ~halvfullt.
Några snutsfilter tänkte jag inte på att kolla huvuddunk
Tittade nu när jag kom hem vad LP beror på:
■ Dålig cirkulation i köldbärarsystemet på grund av
dålig avluftning/lågt tryck eller ispropp (om ispropp
bildats blir köldbärarpumpen (35) varm).
■ Köldbärarpump (35) ur funktion.
■ Igenisad förångare på grund av för låg koncentration
frostskydd.
■ Läckage i köldbärarkrets.
Ska ner där igen imorrn och kolla smutsfilterna och se om det blir någon förbättring.
Andra tipps?
-
Förutom smutsfiltret på kalla sida så kan det finnas en luftbubbla i cirkpumpen som gör att den inte tar, framtill på den finns en skruv som man kan lossa på för att luftan den. Under luftningsskruven ser du även om axeln på cirkpumpen snurrar, om cirkpumpen står still så kan du hjälpa den igång genom att vrida runt axeln.
-
Blev inte av att jag var där igår men precis hemkommen nu.
KB pumpen har packat ihop, kass, slut som artist. Går inte att snurra runt om man ta av luftskruven. Så för tillfälligt går han som en elpanna fiR:
Är det 'vanligt' att KB pumpen lägger av efter så pass kort tid.
VP som är en 1230 6kw installerades dec -05 har följande driftsdata
VV 305h 50min
Starter 6569st
Komp tid 3945h 10min
TS 226h
-
Blev inte av att jag var där igår men precis hemkommen nu.
KB pumpen har packat ihop, kass, slut som artist. Går inte att snurra runt om man ta av luftskruven. Så för tillfälligt går han som en elpanna fiR:
Är det 'vanligt' att KB pumpen lägger av efter så pass kort tid.
VP som är en 1230 6kw installerades dec -05 har följande driftsdata
VV 305h 50min
Starter 6569st
Komp tid 3945h 10min
TS 226h
Eftersom denna vp fortfarande har garanti kvar så är det bara att anmäla detta till din installatör så får han i sin tur fixa dit Nibe service..
Varför detta skett kan bero på luft i brinevätskan, läckage av dito helt enkelt att det är något fabrikationsfel på pumpen..
-
Installatören är idag meddelad angående felet och kommer att åtgärdas på garantin.
-
Installatören är idag meddelad angående felet och kommer att åtgärdas på garantin.
Hej!
Nyfiken fråga, hur har det gått, har installatören fixat pumpen än?
-
Vet bara att han skulle kommet i fre. men fick förhinder. Om han har dykt upp denna vecka vet ja ej.
-
Pumpen blev bytt igår på garantin.