Titel: LP larm på 1230
Skrivet av: Elva skrivet 04 mars 2007, 17:54:29
Var precis och tittade på min systers nyköpta hus (tillträde 1mars) och kom in i de gamla pannerummet och där står numera en 1230 på för mig okänd effekt samt okänt borrhål. VP installerad någon gång under -06 och där har bott ett äldra par fram tills nu så där är säkert mycket att hämta genom lite optimering.

Men det blinkade LP Larm i fönstret och jag lyckades inte får bort det (boken till VP var bortkommen i röran)
Kunde iaf konstatera att nivåkärlet sitter på högsta pumkt och var ~halvfullt.
Några snutsfilter tänkte jag inte på att kolla huvuddunk

Tittade nu när jag kom hem vad LP beror på:

■ Dålig cirkulation i köldbärarsystemet på grund av
dålig avluftning/lågt tryck eller ispropp (om ispropp
bildats blir köldbärarpumpen (35) varm).
■ Köldbärarpump (35) ur funktion.
■ Igenisad förångare på grund av för låg koncentration
frostskydd.
■ Läckage i köldbärarkrets.

Ska ner där igen imorrn och kolla smutsfilterna och se om det blir någon förbättring.


Andra tipps?
Titel: SV: LP larm på 1230
Skrivet av: Carl N skrivet 05 mars 2007, 07:28:31
Förutom smutsfiltret på kalla sida så kan det finnas en luftbubbla i cirkpumpen som gör att den inte tar, framtill på den finns en skruv som man kan lossa på för att luftan den. Under luftningsskruven ser du även om axeln på cirkpumpen snurrar, om cirkpumpen står still så kan du hjälpa den igång genom att vrida runt axeln.
Titel: SV: LP larm på 1230
Skrivet av: Elva skrivet 06 mars 2007, 20:19:10
Blev inte av att jag var där igår men precis hemkommen nu.

KB pumpen har packat ihop, kass, slut som artist. Går inte att snurra runt om man ta av luftskruven. Så för tillfälligt går han som en elpanna fiR:

Är det 'vanligt' att KB pumpen lägger av efter så pass kort tid.

VP som är en 1230 6kw installerades dec -05 har följande driftsdata

VV 305h 50min
Starter 6569st
Komp tid 3945h 10min
TS 226h
Titel: SV: LP larm på 1230
Skrivet av: Digital skrivet 06 mars 2007, 23:16:55
Blev inte av att jag var där igår men precis hemkommen nu.

KB pumpen har packat ihop, kass, slut som artist. Går inte att snurra runt om man ta av luftskruven. Så för tillfälligt går han som en elpanna fiR:

Är det 'vanligt' att KB pumpen lägger av efter så pass kort tid.

VP som är en 1230 6kw installerades dec -05 har följande driftsdata

VV 305h 50min
Starter 6569st
Komp tid 3945h 10min
TS 226h


Eftersom denna vp fortfarande har garanti kvar så är det bara att anmäla detta till din installatör så får han i sin tur fixa dit Nibe service..
Varför detta skett kan bero på luft i brinevätskan, läckage av dito helt enkelt att det är något fabrikationsfel på pumpen..
Titel: SV: LP larm på 1230
Skrivet av: Elva skrivet 07 mars 2007, 17:47:07
Installatören är idag meddelad angående felet och kommer att åtgärdas på garantin.
Titel: SV: LP larm på 1230
Skrivet av: Borgh skrivet 14 mars 2007, 20:49:35
Installatören är idag meddelad angående felet och kommer att åtgärdas på garantin.

Hej!

Nyfiken fråga, hur har det gått, har installatören fixat pumpen än?
Titel: SV: LP larm på 1230
Skrivet av: Elva skrivet 15 mars 2007, 00:36:19
Vet bara att han skulle kommet i fre. men fick förhinder. Om han har dykt upp denna vecka vet ja ej.
Titel: SV: LP larm på 1230
Skrivet av: Elva skrivet 16 mars 2007, 14:15:55
Pumpen blev bytt igår på garantin.