Titel: Strul med en IVT Greenline 8E- kallt värre
Skrivet av: OlaW skrivet 02 november 2006, 07:26:22
Hej

Vi har strul med vår pump. För närvarande så är innetempen 15 grader och det blir kallare...
En Greenline 8E från -97, med ny kompressor från ifjol, enbart utegivare.
Jag får inga fel rapporterade på displayen, och pumpen går bara för att producera varmvatten när detta förbrukas. Radiatorerna är kalla i hela huset, men har tryck och cirkulationspumpen funkar.

Hur vanligt är det att utegivaren ballar ur?- det är minus 2 grader ute och inga inställningar gör att pumpen startar, men om utegivaren är dålig borde inte fel rapporteras till panelen?

Är minst sagt trött på pumpen som redan har kostat oss en massa pengar sen vi köpte huset.
Tacksam för svar
Titel: SV: Strul med en IVT Greenline 8E- kallt värre
Skrivet av: egge skrivet 02 november 2006, 18:17:46
Vad har du för kurva inställd, och vilken temperatur har du på utegivare och retur från radiatorere? Att IVT's givare ballar ur verkar vara ganska vanligt (jag bytte fem stycken i min E7 förra året) och rapporterar tex utegivaren alldeles för hög temp kommer pumpen inte producera värme. Samma sak om RAD-retur (GT1) rapporterar för hög temp, då tror pumpen att det är tillräckligt varmt.

/Egge
Titel: SV: Strul med en IVT Greenline 8E- kallt värre
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2006, 10:47:19
Precis, det kan vara så att yttre cirkpump inte funkar riktigt, i så fall så går radiatorvattnet bara runt via bypassen och tillbaka till VP:n
Titel: SV: Strul med en IVT Greenline 8E- kallt värre
Skrivet av: Bertil skrivet 03 november 2006, 22:10:52
Kan du kolla temperaturerna i datorn?