VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: 24:an skrivet 29 augusti 2007, 20:10:24

Titel: Rg 10
Skrivet av: 24:an skrivet 29 augusti 2007, 20:10:24
Hur i H---te funkar kompenseringsfaktorn till rg10.Har den ställd på 1 men fast det är varmt inne ca 23.5 så startar värmen ändå.
Å den är aktiverad och funkar.Rum bör är (22).Jag trodde att ju lägre kompenseringsfaktor ju lägre svängningar i temp.ELLER??.
Titel: SV: Rg 10
Skrivet av: Bobo skrivet 29 augusti 2007, 22:53:51
Hur i H---te funkar kompenseringsfaktorn till rg10.Har den ställd på 1 men fast det är varmt inne ca 23.5 så startar värmen ändå.
Å den är aktiverad och funkar.Rum bör är (22).Jag trodde att ju lägre kompenseringsfaktor ju lägre svängningar i temp.ELLER??.
Välj en högre faktor i meny 6.1, åtminstone 2,0, så kommer den beräknade framledningstemperaturen att bli lägre (meny 2.0 inom parentes) och därmed kommer värmen att starta senare. En högre faktor gör att VP:n reagerar kraftfullare på en viss över- eller undertemp i rummet. Jag har just nu faktor 3,0, dvs den högsta, och den inställda rumstemp har varierat med högst några tiondels grader under vinter och vår.