« skrivet: 14 mars 2005, 06:37:38 »
Hur påverkas drift och inställningar för VP om utegivaren visar ett par-tre grader för varmt ?

// Micke
Thermia Duo 8 + 300L VVB, 160m borra
Trähus i Stockholm byggt 1923+2005, 1 1/2 plan (188m2 boyta) + källare (90m2)

Utloggad mats

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Utegivare visar för varm temp
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2005, 06:57:48 »
..det blir kallare inomhus
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Utegivare visar för varm temp
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2005, 07:56:19 »
Är felet konstant så får du köra på en lägre kurva än annars, i övrigt inga problem.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad diplomaten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +0/-0
SV: Utegivare visar för varm temp
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2005, 09:23:03 »
På Thermia kan du ju kalibrera utegivaren så den visar rätt.
-Tryck in höger och vänster pil samtidigt tills du kommer till servicemenyn.
-Välj installation
-Välj kalibrera givare
-Kallibrera utegivare med + eller - det antal grader den visar fel.
-Klart!

Lycka till
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utegivare visar för varm temp
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2005, 11:37:36 »
Vi har valt att placera termostaten nära taket på husets östra sida.
DÃ¥ visar den pÃ¥ morgonen (säg frÃ¥n kl 9 nu pÃ¥ senvintern) och om  solen visar sig en för fög temperatur jämfört med  fönstertermomentern pÃ¥ husets norra sida). SÃ¥ledes automatisk kompensation för solinstrÃ¥lningen
På eftermiddagen fär termostaten ingen direkt solpåverkan
Har funkat bra under tiden november - mitten av mars.
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Utegivare visar för varm temp
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2005, 12:31:37 »
Det finns rekommendationer att man ska sätta utegivaren i söderläge för att kompensera för solinstrålning om man har mycket fönster!!!

Bara om man har slutna norrum blir det för svalt... med en öppen planlösning tror jag man kan ha utegivaren i fickan  studs

Det är inte så kinkigt som man kan tro!!  på vår 25 kw sitter den i österläge...  i anslutning till pannrummet. För att nå norrläge blir det 30 meter kabeldragning, tror ni inst orkade? nope, det blev öster.

Nå på våren kan det va -25 i luften utegivaren visar tex +5, MEN det funkar det också.
Värmetrögheten gör att ett stort fel under en begränsad tid inte märks, dessutom gasar vår rumsgivare rejält om undertemp uppstår.

Jag skällde som en bandhund på inst... han sa kolugnt men Bertil då, vi testar ett tag funkar det inte då looovar jag att flytta den.
Vem fick rätt jo han!!   
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!