Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: dell skrivet 07 september 2006, 16:29:13

Titel: Angående kurva på Temia
Skrivet av: dell skrivet 07 september 2006, 16:29:13
Hej
Har en Termia TVS 8 diplomat och undrar om jag har pumpen inställd på t.ex kurva 32 och sedan sätter inn en innegivare kommer kurvan att ändra sig automatiskt efter den temperaturen som jag ställr inne ????


mvh dell
Titel: SV: Angående kurva på Temia
Skrivet av: Bertil skrivet 07 september 2006, 22:25:16
Ja helt riktigt
Vid normal känslighet på rumsgivaren så ändras kurvan (börvärdet) 3 grader om det diffar en grad mellan önskad rumstemp och verklig rumstemp (bör-värde resp är-värde).

Men du får inte med automatik "rätt" rumstemp, detta eftersom avvikelse i rumstemp ändrar kurvan som du säger....

Därför är det hyfsat viktigt att först hitta rätt kurva...

Lite info här

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0