Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: amazontommy skrivet 19 oktober 2007, 10:59:17

Titel: Högre temp, längre borrhál
Skrivet av: amazontommy skrivet 19 oktober 2007, 10:59:17
Okej, en nybörjar frága. Om man höjer tempen pá BRINE in till ex +10grader och retur till +6 sá ger beräkningarna ett djupare eller flera borrhál. är det förángaren som begränsar eller är det tempdiffen mellan berg och markyta??
Titel: SV: Högre temp, längre borrhál
Skrivet av: Rickard skrivet 19 oktober 2007, 11:27:10
Nja, det är nog mest diffen mella tempen i "orört" berg och i berg som utarmas på energi av värmepumpen.
I södra sverige har man ett varmare orört berg än i norra, så förmodligen går det inte ens att få ett svar från dimensioneringsprogrammet om du anger +10/+6 grader i Kiruna t.ex.

Om du har +12 grader i berget och tar ut 5 kW energi så behövs ett djupt borrhål för att tempen aldrig skall gå under t.ex. + 7 grader jämfört med om du tillåter tempen att sjunka till +2 grader, vid stor tempdiff mellan orört berg och borrhålet sker en betydligt större värmeövergång/värmeledning i berget och energi tillåts tillföras från en större yta omkring borran.
Titel: SV: Högre temp, längre borrhál
Skrivet av: amazontommy skrivet 19 oktober 2007, 12:04:43
Alltsá, sá länge man háller en diff pá 2-5 grader mellan Brine in och ut sá har man bra effekt pa sin VP även om temperaturerna är t.ex. +15 in och +12 ut?
Titel: SV: Högre temp, längre borrhál
Skrivet av: Rickard skrivet 19 oktober 2007, 15:51:58
Ju varmare du får från borran desto bättre COP får värmepumpen, men brukar lite generaliserande säga att varje grad varmare brine du kan få (tack vare djupare borra) ger 2-3% bättre COP (verkningsgrad).
Kallare inkommande brine ger alltså sämre verkningsgrad.