Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Huddinge skrivet 05 januari 2010, 21:00:19

Titel: Inställning VV-stopp endast för installatören?
Skrivet av: Huddinge skrivet 05 januari 2010, 21:00:19
Mina VV-laddningar stoppar mha driftpressostaten enligt standardinställningarna. Nu när det är svinkallt retar jag mig på att pumpen står och tuggar o tuggar kanske 20 minuter med VB fram på 57 grader vid VV-körning innan driftpressostaten slår ifrån (VV är då 55 grader). När väl VV-körningen är avslutad har VPn ett drygt jobb att komma upp i rätt framledningstemp alltmedan gradminuterna tickar på i en hisnande fart och ett hotande TS-tillslag kommer allt närmare.
Jag tittade därför i manualen för att stoppa VV-laddningen på temperatur i stället. Där vid meny 3b står hur man ska göra, men under står med mycket fet stil: OBS! Kanal 3b endast för installatören varför jag inte tordes gå in och ändra. Vadan denna varning???
Titel: SV: Inställning VV-stopp endast för installatören?
Skrivet av: Carl N skrivet 05 januari 2010, 23:54:50
Man kan ställa upp VV-stopp ända upp till 65 ºC (vilket är rätt korkat). Men ställer du ner VV-stopp några grader så är det ingen fara.

Jag undrar just varför inställningsområdet inte är begränsat till max 55 ºC?
Titel: SV: Inställning VV-stopp endast för installatören?
Skrivet av: Huddinge skrivet 06 januari 2010, 13:33:32
Ja så är det antagligen.
Tack Carl N.