Fick i morse följande larm "Låg förång.temp 2", men maskinen tuffade på.
Nu ikväll fick jag larmet "Lågtryck". Maskinen larmade och gick över till att enbart köra på elpatron. Det såg ut som om att larmet inträffade strax efter en avfrostning. Just nu är det -13 ute och elpatron är ju det sista man vill värma huset med.
Vet någon vad larmet lågtryck egentligen innebär och går det att förhindra att det inträffar igen, genom att på något sätt konfigurera värmepumpen?
-
Jag fick samma fel igår ringde rörfirman.
Fick beskedet att stänga av kompressorn och på me den igen då startade det men sen sket det sig igen.
Återkommer hur det har gått :'( :'(
-
Jag har samma strul!
för låg förångnings temp 2 får jag ca 1 gg varannan dag. Den har även stannat med lågtryck totalt 3 gånger på två månader.
På måndag kommer installatören och tittar på det. Återkommer med vad dom säger!
-
Skall kontakta installatören nästa vecka också. Har fått ett flertal "Låg förång.temp 2".
-
Dev var troligen luft i ledningen mellen kompressorn och inne delen ??
WP
-
Dev var troligen luft i ledningen mellen kompressorn och inne delen ??
WP
Hade han ngn lösning på problemet?
-
Nu har installatören varit här. Lösningen är att ställa upp cirkulations pump min till 5v och start till 7v.
Jag är skeptiskt, men den får gå så ett tag så får jag se om det fortsätter larma. Nackdelen med att köra cirkpumpen så högt är att jag inte får till differensen mellan retur och framledning till 8 grader, den blir ca 4 grader...
-
Har du kollat vad du har för mjukvaruversion, tror att det finns en uppdatering som löser detta problem.
-
Stämmer att det finns en mjukvaruuppdatering som borde gjorts av din installatör.
Egentligen är det hela displaykortet som ska byta från version 1.1 till 1.2.
Det problem som ska lösas med detta kortbyte beskrivs av Thermia så här:
Problemet är att en säkerhetsfunktion under avfrostning aktiveras trots att inget problem har
uppstått. När säkerhetsfunktionen aktiveras avbryts avfrostningen och larmet ”Låg
förångningstemp 2” visas i Alarmlistan. Detta larm avbryter endast avfrostningen vilket gör
att värmepumpen kommer att starta producera värme alternativt varmvatten igen efter 45
minuter.
Om värmepumpen återigen bryter på ”Låg förångningstemp 2” ett flertal gånger i rad,
kommer det att byggas upp is på batteriet vilket till slut resulterar i Lågtrycks larm och
därefter kommer värmepumpen att stänga av.
Eftersom larmet ”Låg förångningstemp 2” inte stänger av värmepumpen kommer kunden inte
att märka något förrän lågtryckslarm uppträder.
Sen kan det fortfarande uppkomma problem efter kortbytet och dessa beror förmodligen på en kombination av följande faktorer:
1. Utetemperatur under -10° C (Utlösande faktor)
a. Ingen varmvattentank tillgänglig eller varmvattenproduktion avstängd i meny
b. Ett värmesystem med mindre rekommenderad volym i systemet per KW*
c. En låg system temperatur på värmesidan
d. En lång rördragning mellan huset och värmepumpen
-
Jag har redan version 1.2 av displaykortet. Säkerligen har jag för liten volym per kilowatt, men det förlitar jag mig att min installatör har haft i åtanke när systemet installerades. Har haft ca 3st "låg förångningstemp 2". Dock har pumpen bara stannat en gång med lågtryck som larm.
Var hittar man nyttig information angående vilka larm som finns och vilka av dessa larm som kräver ex omstart? Tex visste inte jag att det är flera "låg förångningstemp 2" som resulterar i lågtryckslarmet.
-
Du kan aldrig få lågtrycks larm för att du har lite vatten i radiatorsystemet.
Något annat måste vara fel.
-
Det kan ju finnas lite svar i Danfoss servicehandleding för DHP-AQ ( dvs ATEC )
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_DHP-AQ_Service_VMGFJ101_da.pdf (http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_DHP-AQ_Service_VMGFJ101_da.pdf)
Vänligen
//GG
-
Fast jag har verison 1.2 av displaykortet från fabrik...
-
Fått samma larm igen.
Funderar på om det är köldmedelsbrist?
Baksidan på utedelen blir rejält forstig på nedre 2/5 och övre 1/5, där mellan är det inte frostigt.. Känns alltså som att den inte tar så mycket energi från luften där. Den gurglar oxå ganska mycket under drift, men framförallt efter den har stannat.
-
Fått samma larm igen.
Funderar på om det är köldmedelsbrist?
Baksidan på utedelen blir rejält forstig på nedre 2/5 och övre 1/5, där mellan är det inte frostigt.. Känns alltså som att den inte tar så mycket energi från luften där. Den gurglar oxå ganska mycket under drift, men framförallt efter den har stannat.
Vad har du för avfrostningskurva?
-
Avfrostningskurva -4, noterade att även mitten på baksidan blir frostig men den ligger efter de andra delarna med att bli frostig...
-
Avfrostningskurva -4, noterade att även mitten på baksidan blir frostig men den ligger efter de andra delarna med att bli frostig...
Och du får samma fel när du kör med avfrostkurva 0 dvs standard ?
tänkte bara att om en faktor till detta fel är att det byggs upp för mkt is på fel ställe.. ja då ska man väl avfrosta ofta ist för mer sällan?
-
Jag har också en Atec 9:a.
"Lågtryck" är jättedåligt och det skall man inte få om allt är korrekt installerat och allt går som det ska.
Hade det någon gång i början.
"Låg förång. Temp. 2" är en lägre klass av larm som inte verkar störa driften. Dom får jag också fortfarande.
Man kan åtminstone få ner antalet genom att avfrosta oftare. Jag har gått från nån om dan till nån i månaden genom att justera parametrarna för avfrostning
-
Det bygger inte is, så att kurvan är -4 ska inte vara ett stort problem. Det jag menar är att den blir frostigare på vissa ställen, men då menar jag frostrosor typ som en bilruta är frostig om det är mycket frost på den.
mljwall: Jag tror du är något på spåret, jag tror att larmet kommer då den avfrostar, så att låta den avfrosta oftare kanske ger "lindrigare" avfrostningar?
-
Larmet är nog relaterat till avfrostning.
"säkerhetsfunktion under avfrostning" enligt det citat som christerm hittat med anledning av displaykort 1.2.
Och ju oftare man avfrostar ju mer sällan får man "låg förångtemp 2".
Jag har 1.2 men får fortfarande larmet ibland vilket stör mig - fick dessutom en tidig 1.2 så lappen är en 1.1 som är överstryken och 1.2 är ditkladdat. En anläggning skall inte regelmässigt stå och larma. dessutom är det enligt citatet christerm hittat så att avfrostningen avbryts och ingen värme produceras under 45 minuter.
Och det är inte ekonomiskt att avfrosta för ofta (eller för sällan - min anläggning är loggad så jag ser hur COP sjunker fram till avfrostning).
Känns lite som det kan vara dags för en 1.3.
-
Version 1.3 finns nu (vet inte om det är just 1.3, men en ny i alla fall). Fick den just utbytt - hoppas det går nu!
-
Såhär är det..
I vissa fall så behöver man höja "startflöde cirkpump" för det verkar som att LP-larmen kommer när det är kallt och maskinen vill avfrosta.
Jag har gjort detta på ett par maskiner och det fungerar, jag ska även byte version på displaykorten på ett par maskiner utan att ställa upp startflödet för att se om det hjälper
Det är version 2,1 man ska ha
-
Jag har version 2.2, startflöde på 7.
får fortfarande "Låg förångningstemperatur 2"
Ska ta det med installatören igen någon dag.