Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bridge skrivet 21 mars 2011, 15:00:30

Titel: Vilket tryck ska ja ha, manualen säger en sak, dekalen på pumpen en annan.
Skrivet av: bridge skrivet 21 mars 2011, 15:00:30
Therma duo 25rv heter maskin och är från 82, krånglar lite med lågtryck. Har luftat jordslingan utan att de blir bra. Men då såg jag att i manualen står det att de ska vara 4kg och på sidan av vp står det 3kg.
Jag har även bubblor i synglaset. Och ja har säkert luft kvar i slingorna... :(
Titel: SV: Vilket tryck ska ja ha, manualen säger en sak, dekalen på pumpen en annan.
Skrivet av: bridge skrivet 21 mars 2011, 15:37:57
Alltså, ja har luftat jordslingan som har glykolvatten samt fyllt på, synglaset sitter på torkfiltret där ja ser gasen. Jag undrar om nån vet hur mycket gas det ska vara i denna pump. (r22)
Titel: SV: Vilket tryck ska ja ha, manualen säger en sak, dekalen på pumpen en annan.
Skrivet av: Plutus skrivet 21 mars 2011, 18:10:47
Känns det som det tillkommer luft i slingorna? Om värmeväxlaren läcker köldmedium in i slingorna är det inte bra. Stiger trycket på jordslingorna? Hur länge går VP innan den löser? Blir kompressorn kysskåpskall när den går?
Titel: SV: Vilket tryck ska ja ha, manualen säger en sak, dekalen på pumpen en annan.
Skrivet av: bridge skrivet 21 mars 2011, 18:21:21
Ibland går den nån minut, ibland 5-10min. Känns inte som om trycket ökar. En magnetventil gick sönder, ja bytte den å sen fyllde den med 3kg som det står på en lapp på sidan av vp. Å nu när ja läser manualen så står det 4 kilo r22. Jag vill veta vad de ska vara, om det ska vara 4 såär ju felet där.
Titel: SV: Vilket tryck ska ja ha, manualen säger en sak, dekalen på pumpen en annan.
Skrivet av: Plutus skrivet 21 mars 2011, 18:51:09
Ett problem med gamla uppgifter om fyllnadsmängd är att de inte alltid var så exakta, så när man fyller på får man använda lite erfarenhet också.
Har du tätat en läcka och fyllt på och det bubblar i glaset efter 10 minuters drift, kan det säkert saknas köldmedium. Är det fyllt med R22? för om det är fyllt med 407 blir det svårt att få det sluta bubbla
Titel: SV: Vilket tryck ska ja ha, manualen säger en sak, dekalen på pumpen en annan.
Skrivet av: Joelk skrivet 21 mars 2011, 18:52:28
Är det R22 i maskinen är det inte längre tillåtet att fylla på nytt. Du bör kanske överväga en mer drastisk åtgärd är lappa och laga
Titel: SV: Vilket tryck ska ja ha, manualen säger en sak, dekalen på pumpen en annan.
Skrivet av: Plutus skrivet 21 mars 2011, 19:47:48
En duo25 är ju lite större än en vanlig villavärmepump, och än är det "bara" en magnetventil som besvärar.
Titel: SV: Vilket tryck ska ja ha, manualen säger en sak, dekalen på pumpen en annan.
Skrivet av: bridge skrivet 21 mars 2011, 19:49:47
Ja, det är r22 i maskin, den värmer på riktigt bra tycker. Men antar att de ska mer vätska i.