« skrivet: 06 juli 2015, 17:12:56 »Citat från: Hjopek skrivet 22 juni 2015, 07:46:41
Undrar om inställningen "INFL.STARTGIVARE" ska vara 100% som standard på just DUO?
Annars brukar den väl vara inställd på 65% från fabrik, kanske kan vara värt att prova med det?
Där har du det, det är därför som det inte finns nån parantes efter VARMVATTEN i normala varmvattenmenyn, toppgivaren som endast syns i SERVICE styr helt VV-temp själv.
Det innebär att det måste bli lite kyligt i toppen innan den börjar göra varmvatten vilket i detta fallet är problemet.
Fast INFL. STARTGIVARE betyder varmvattengivarens inflytande jämfört med toppgivaren vid start av varmvattenproduktion. 100% här menas att varmvattengivaren bestämmer själv när vp ska starta. Dvs vid 40°
Att ändra den till 65% innebär att vi "flyttar upp" för start någonstans mellan varmvattengivaren och toppgivaren.
Att den är ändrad till 100% tyder på att problemet funnits innan. Men en grundinställning brukar man oftast inte behöva ändra. Det brukar vara något som inte stämmer i övrigt. Sitter varmvattengivaren och toppgivaren på rätt plint?
Jämför värdet i temperaturmenyn och värdet i service-varmvatten, det i temperaturmenyn ska vara högre då detta är toppgivaren. Annars håller jag med de övriga. Kolla luft i TWS-slingan...
Undrar om inställningen "INFL.STARTGIVARE" ska vara 100% som standard på just DUO?
Annars brukar den väl vara inställd på 65% från fabrik, kanske kan vara värt att prova med det?
Där har du det, det är därför som det inte finns nån parantes efter VARMVATTEN i normala varmvattenmenyn, toppgivaren som endast syns i SERVICE styr helt VV-temp själv.
Det innebär att det måste bli lite kyligt i toppen innan den börjar göra varmvatten vilket i detta fallet är problemet.
Fast INFL. STARTGIVARE betyder varmvattengivarens inflytande jämfört med toppgivaren vid start av varmvattenproduktion. 100% här menas att varmvattengivaren bestämmer själv när vp ska starta. Dvs vid 40°
Att ändra den till 65% innebär att vi "flyttar upp" för start någonstans mellan varmvattengivaren och toppgivaren.
Att den är ändrad till 100% tyder på att problemet funnits innan. Men en grundinställning brukar man oftast inte behöva ändra. Det brukar vara något som inte stämmer i övrigt. Sitter varmvattengivaren och toppgivaren på rätt plint?
Jämför värdet i temperaturmenyn och värdet i service-varmvatten, det i temperaturmenyn ska vara högre då detta är toppgivaren. Annars håller jag med de övriga. Kolla luft i TWS-slingan...