« skrivet: 03 maj 2006, 15:35:25 »Roland skrev:
Om man har en VP som styr på returen så tror jag att framledningstempen ( eller dess medeltemp) höjs med med 2 grader i Ditt exempel. Detta eftersom reglerdatorn strävar efter att reglera så att (melelvärdet av)de inställda returtempen ska uppnås. Det blir då lite varmare i huset
Om VP:n styrs efter framledningstempen minskar returtemp med 2 grader - det blit lite kallare i huset
Roland skrev ock:
Diagram o bilder är oftast illustrativ. Kanske har Du möjlighet att lägga diagrammet på Din hemsida?
Citera
Det innebär att om deltaT ökar två grader sjunker VB-retur en grad och VB-fram ökar en grad för samma inomhustemperatur. Blir då värmebärarens arbetslinje i ett temperatur-entalpidiagram mer parallell med köldmediets arbetslinje kommer kondenseringstemperaturen att sjunka.
Om man har en VP som styr på returen så tror jag att framledningstempen ( eller dess medeltemp) höjs med med 2 grader i Ditt exempel. Detta eftersom reglerdatorn strävar efter att reglera så att (melelvärdet av)de inställda returtempen ska uppnås. Det blir då lite varmare i huset
Om VP:n styrs efter framledningstempen minskar returtemp med 2 grader - det blit lite kallare i huset
Roland skrev ock:
Citera
Tänkte bifoga ett Excelfil med ett diagram som visar vad som händer men lyckades inte få till det.
Diagram o bilder är oftast illustrativ. Kanske har Du möjlighet att lägga diagrammet på Din hemsida?