Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Start och stopp pÃ¥ komperessorn med Nibe1230  (läst 9325 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #15 skrivet: 28 december 2006, 10:49:54 »
Det var den här jag tänkte på.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #16 skrivet: 28 december 2006, 13:32:56 »
Kan det här fungera?

Utloggad berrab

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #17 skrivet: 28 december 2006, 16:39:19 »
Tack för alla tips.
Jag svarar lite på Rickards tips.
Jag tror inte det är något med fråga 1och2 och5 att göra.

Fråga 1 Jag tror inte det
Fråga 2 Jag tror att det är välisolerat 17cm i ytterväggarna vinden vet jag inte just nu.
Fråga 5 cirkpumpen står på max.

Det jag upptäckte för ett par dagarsen var att ingående på radiatorn var riktigt varm och go men nederdelan av radiatorn var sval och överdelan jumen det var så på ett fletal radiatorer.
I allrumet på plan 2 som är ca 25kvm så finns där 3 radiatorer varav 2st är dubbelradiatorer.
Jag tycker att cirkpumpen till golvvärmen låter lite väl mycket precis som om det vore luft i golvsystemet. Samtidigt som jag tycker att golvvärmen är ojämn.
Returen från golvvärmen är kanske 22-23 gradet medans framledningen är lite över 30 grader.
Returen från radiatorerna vet jag inte, kan man se det i någon parameter?
mvh Bernt


Utloggad berrab

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #18 skrivet: 28 december 2006, 16:46:05 »
Lite mer info.
Innan jag bytte till bergvärmepump så var det en vanlig elpanna och där var det en manuell shunt till golvärmen.
det lilla som jag använde den gamla pannan så matade jag fram 35grader till radiatorerna och strax under 30 till golvärmen.
Ibörjan hade jag över 40grader till golvärmnen men det var alldeles för varmt men jag kom inte ihåg om returen var varm eller kall men jag tror att den var varm.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #19 skrivet: 28 december 2006, 16:51:13 »
Returen från golvvärmen är kanske 22-23 gradet medans framledningen är lite över 30 grader.

Är det framledningen från VP du menar? För är det fram och retur i golvvärmen så har du dålig cirkulation i golvvärmen men inget annat tyder på det? ???

Citera
Returen från radiatorerna vet jag inte, kan man se det i någon parameter?
mvh Bernt


Meny 2.7, men det är returen från både radiatorer och golvvärmen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad berrab

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #20 skrivet: 28 december 2006, 17:46:16 »
Ja framledningen är på ca30grader från vp och returen 22-23grader.
Jag har cirkpump på max till golvvärme och max på radiatorerna.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #21 skrivet: 28 december 2006, 18:12:43 »
Kan det var felanslutet så de två cirkpumparna jobbar mot varann på nåt sätt
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #22 skrivet: 28 december 2006, 18:34:06 »
matade jag fram 35grader till radiatorerna och strax under 30 till golvärmen.

Då skulle jag öppna strypningarna på radiatorerna så att deltaT blir ca: 3-4 grader, och köra direkt mot golvvärmen. Du får då radiatorer som avger mer värme.

Du kan då styra deltaT på golvvärmen via bypass på golvsslingefördelaren, om det visar sig bli för varmt. Bäst är att även där ha 3-4 grader deltaT, men risken är då att golvet avger för mycket värme.

Om du har 3 grader deltaT på radiatorerna och t.ex. 7 på golvet med flöde över bypass, får pumpen någon/några grader för lågt deltaT.

Fördelen är att du kanske klarar dig med kurva 4 eller 5, samt motorshunt och cirkulationspump kan frånkopplas.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #23 skrivet: 28 december 2006, 19:27:34 »
Fin bild  Thumbsup
Den lånar jag...
Kolla in pilen jag ritat in, den pekar på effektregleringen av golvvärmen!!!!!!!!!!!!
Om du stryper flödet här så kommer du att släppa igenom mindre flöde från matningskretsen, den som också försörjer radiatorerna med flöde/värme.
Under locket finns en insexskruv som du kan strypa för att få in mindre flöde/energi till golvvärmekretsen.

Jag har en liknande lösning med både golvvärme och radiatorer. Efter att ha gjort en empirisk studie så kan jag bara hålla med Rickard om att du förmodligen har för stort flöde i golvvärmekretsen i förhållande till radiatorkretsen.
När jag har testat hos mig så har jag öppnat strypningen på returen från golvvärmekretsen så att jag kör helt utan strypning. Resultaten av detta test var att jag fick kallare radiatorer och varmare golvvärmekrets.

Som sagt, testa med att strypa flödet på golvvärmen. Själv så skall jag justera tillbaka till min gamla inställning, som ger jämn värme på båda kretsarna.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad berrab

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #24 skrivet: 28 december 2006, 20:25:33 »
kan jag sänka flödet till golvvärmen genom att sänka hastigheten på cirkpumpen?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #25 skrivet: 28 december 2006, 20:28:53 »
Skulle du kunna ta en eller ett par bider på din golvvärmefördelare och shuntgrupp och bifoga i ett inlägg så kan vi tipsa om hur du kan göra.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad berrab

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #26 skrivet: 28 december 2006, 20:43:29 »
ja det kan jag göra jag får mitt bredband den 29/12 så efter det går det bra

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #27 skrivet: 29 december 2006, 02:46:35 »

Utloggad berrab

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2007, 10:52:42 »
Hejsan alla som vill hjälpa till.
Nu har jag bredband och allt blir mycket lättare med detta underbara forum.
jag har btagit en bild på min golvvärmefördelare och den sere ut såhär.
Fet övreröret ör varmt och det under röret som är returen är kall ca 22 grader.
mvh Bernt

Utloggad berrab

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Start och stopp på komperessorn med Nibe1230
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2007, 11:09:58 »
hej nu kommer min bild på rörinstallationen
1 retur rediatorer
2 retur golvvärme
3 inlopp golvvärme via ESV20
4 inlopp till radiatorerna
5 till golvvärmen efter cikpump
6 retur??
7 till varmvattnet
8 till VVC
Jag hoppas att ni kan tyda något av mina bilder.
mvh Bernt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!