Hur mycket skall värmehöjningen i radiatorkretsen på mark-vp vara?
-
Hur mycket skall värmehöjningen i radiatorkretsen på mark-vp vara?
beskriv tydligare. är du ute efer vad tempskilnaden mellan inkomande & utgående rör ska ha för tempraturskilnad ? det kallar vi för Delta-t & radiatorslingan brukar kallas VB (värmebärare)
det skiljer beroende på vilken gas just din värmepump drivs med
-
Det är just delta-t på värmebärarslingan, in o ut från värmepumpen jag undrar över.
Jag har provat att ändra cirk,pumpen från läge tre till ett ock nu har jag cirka 10 graders skillnad, OK?
Min vp har R502 gas.
-
R502 har ingen glide, du behöver därför inte ha 10 graders deltaT, 3-5 grader är bättre, detta förutsatt att du inte får brusljud från dina radiatorrör/koppel p.g.a. för höga flöden.
Det är vad jag tror i alla fall, det borde för dig ge högre COP ju lägre din deltaT blir.
-
Har ändrat tillbaka pumpen till 3:an, får nu 35 in och 40grader ut.
Vad menas med glide ?
-
Olika köldmedier har olika sammansättning, vissa t.ex. r407c har en glidande kondenseringspunkt beroende på sin sammansättning, det medför att man behöver ha minst lika stor tempdiff i varma sidans värmeväxlare som gliden är för att i alla lägen få en fullständig kondensering av köldmediet och på så sätt utvinna maximalt med övergångsenergi.