Nu är problemet i princip löst. Här är en summering:
Det visade sig att vredet på HGW-shunten inte satt helt på plats. Det gjorde att när motorn i shunten gick vred det fortfarande inte den mekaniska delen i shunten och därmed öppnade den sig inte. Upptäckte detta när jag monterade ihop efter att ha tagit bild två.
Med vredet på rätt plats orkade inte motorn driva utan efter att ha jobbat ett antal sekunder trycktes helt enkelt vredet ut igen och motorn kunde därefter gå till stoppläge. Detta alltså utan att därmed öppna shunten.
Jag monterade av hela plasthuset och vred shunten med handkraft fram och tillbaka. Det allra första gick den så pass trögt att det inte på något sätt var förvånande att motorn inte hade orkat. Efter vad som kändes som ett rejält träningspass bedömde jag att motståndet vid öppning/stängning var mer normal och monterade tillbaka plasthuset.
Efter att ha via manöverpanelen öppnat och stängt shunten ett antal gånger gjorde jag ett "skarpt" test och detta var lyckat. Flödet tar nu rätt väg vid varmvattenproduktion, varmvattnet får rätt temperatur innan den slår ifrån och temperaturen i huset är ytterst behaglig igen.
Oklart när detta kan ha börjat och varför shunten har kärvat. Nu antar jag det blir till att bevaka de närmsta dagarna för att se så att det inte sker igen. Kanske även lägga in lite shuntmassage på schemat.
Tack för tipsen och att ni ledde mig rätt!