REGO 600, fel på SUMMA LARM UTGÅNG?
« skrivet: 01 september 2010, 15:37:47 »
Hej,

Jag försöker koppla in ett GSM-LARM som ska larma på SUMMA LARM utgången på min IVT E9 (rego 600).

IVT manual med REGO 600 SUMMA LARM på sid 66 http://www.lindskallmans.se/HomeSite/lindskallmans/home.nsf/vImageArchive/31A9D4ADE5CD575EC12576AC0051431D/$file/IVT%20Greenline%20C,D,E%20nyare.pdf.pdf

Utgången SUMMA LARM ska vara en NO (Normally Open), men jag får den inte att bryta när jag skapar ett larm (skruvar ur en säkring vilket skapar larm för strömbortfall)

Displayen visar larm, LED utgången pulserar med ström, men som sagt SUMMA LARM kretsen bryter ej.

Mitt Ontech 9030 GSM larm fungerar som det ska och skickar SMS när jag bryter kretsen manuellt.

Någon som vet hur jag ska lösa det med REGO 600 SUMMA LARM utgången?

mvh Johan.

Utloggad COCS i Göteborg

  • Bergvärme-rÃ¥tta
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Christian loves PINBALL :-)
SV: REGO 600, fel på SUMMA LARM UTGÅNG?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2010, 21:17:16 »
Citera
NO (Normally Open), men jag får den inte att bryta

Det är så här att vid normalt driftfall (NO) så är kontakten (utgången) öppen = ingen kontakt (NO). När ett strömavbrott sker, så stänger sig kontakten och sluter kretsen (closed), vilket skall resultera i att du får signal ut till ditt larm. Det verkar som du tänkt tvärtom och därför funkar det inte.
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145

Utloggad jofa08

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: REGO 600, fel på SUMMA LARM UTGÅNG?
« Svar #2 skrivet: 01 september 2010, 22:04:12 »
Jo, det är precis så jag har tänkt mig. Men kontakten ändrar alldrig till NC (stängd/sluten) vid larm. Men det vekar som att det är fel på utgången, det händer inget med den när larm går.

Jag kan nog lösa det med ett relä på "LED" utgången istället. Det räcker för att få mitt ontech 9030 att larma. Tror jag. Ska testa imorgon.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!