Hej,

När det gäller värmepumpens effekt så tittade jag snett i pappren, tittade på 1320-20 istället för 1330-22. Så den maskin du har ska ge 21-22 kW. Sorry!

Med tanke på att man åtgärdat stora delar av klimatskärmen så sänker det toppeffektbehovet en del.

Hur ser ventilationen ut? Har man frånluftfläktar som går med maxfart hela vintern kan det vara idé att temperatur och tryckstyra dessa så att värmeförlusten går ned när det är kallt ute. Detta hjälper till att minska effektbehovet och framförallt är det elspets som man sparar.

Om radiatorsystemet var injusterat ordentligt med oljepanna så sska man inte behova justera om för att man installerat värmepump.

PerJ

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2010, 17:22:40 »
Hej,

Du kan se på kontaktorerna om de är dragna i ELK:n, det finns en indikering som ska vara "inne" när den är dragen.
....

PerJ

AHA!!!
Du kanske har kommit på problemet!
Skruvade bort fronten på ELK 15 och ser att "knappen" på den ena K2 kontaktorn inte är inne!
Är det bara att trycka in den och är det en "säkring" som löst ut? Vad kan i så fall ha orsakat detta?
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2010, 17:30:51 »
Hur ser ventilationen ut? Har man frånluftfläktar som går med maxfart hela vintern kan det vara idé att temperatur och tryckstyra dessa så att värmeförlusten går ned när det är kallt ute. Detta hjälper till att minska effektbehovet och framförallt är det elspets som man sparar.
...
PerJ

Vi har självdrag i kåken men det finns en del att göra på energibesparing, ex byte av fönster till treglas, eller montage av tilläggsruta som man kan göra. Vi har tyvärr lite för dåligt drag i huset, så vi planerar att sätta "vindflöjlar" på våra utsug på taket för att öka självdraget. Rena fläktar vill vi undvika just av det skälet att vi inte vill kyla ut huset.

Har du erfarenhet av hur man på bästa sätt kan öka självdraget utan att få för mycket värmeförlust?
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2010, 18:27:10 »
Hej,

En intressant detalj på bilden är att termostaten är satt till 50 ºC cirkus. Erfarenhetsmässigt så är dessa termostater lite "onoggranna" så de kan lika gärna begränsa på 45 ºC. Är det så att elpatronen är riktigt kopplad mot värmepumpen så att det är den som styr stegen så kan du sätta upp termostaten till över 70 ºC som maxbegränsning. K2:an är 10 kW steget, i vissa fall är termostaten kopplad till detta steg. Kolla Nibes hemsida där finns dokumentation på ELK16.

När det gäller självdragsventilation så är problemet att de ventilerar för lite på sommaren då det är liten temperaturdifferans mellan ute och inne, på vintern ventilerar de för mycket. Jag skulle ändå överväga att göra om systemet med tryckstyrda frånluftfläktar (varvtalsreglerade) med frånluftdon i badrum som är fuktkompenserade.

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2010, 18:36:51 »
Hej,

En intressant detalj på bilden är att termostaten är satt till 50 ºC cirkus. Erfarenhetsmässigt så är dessa termostater lite "onoggranna" så de kan lika gärna begränsa på 45 ºC. Är det så att elpatronen är riktigt kopplad mot värmepumpen så att det är den som styr stegen så kan du sätta upp termostaten till över 70 ºC som maxbegränsning. K2:an är 10 kW steget, i vissa fall är termostaten kopplad till detta steg. Kolla Nibes hemsida där finns dokumentation på ELK16.

När det gäller självdragsventilation så är problemet att de ventilerar för lite på sommaren då det är liten temperaturdifferans mellan ute och inne, på vintern ventilerar de för mycket. Jag skulle ändå överväga att göra om systemet med tryckstyrda frånluftfläktar (varvtalsreglerade) med frånluftdon i badrum som är fuktkompenserade.

Du ska ha stort tack för alla råd och att du kom på lösningen!
Frågorna kvarstår dock:
- är det bara att trycka in "knappen" på K2 och hålla tummarna och vad kan ha orsakat att knappen är i uteläge?
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2010, 18:44:33 »
Knappen på K2 är bara en indikering på att kontaktorn är dragen. Det är styrutrustningen som ska se till att kontaktorn är dragen genom att ge signal till kontaktorn att dra. Då åker "knappen" in.

Vad händer om du skruvar upp termostaten, nu börjar det i och för sig bli varmare ute så att värmepumpen kanske inte kallar in detta steg, håller börvärdet.

PerJ

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2010, 18:51:07 »
Knappen på K2 är bara en indikering på att kontaktorn är dragen. Det är styrutrustningen som ska se till att kontaktorn är dragen genom att ge signal till kontaktorn att dra. Då åker "knappen" in.

Vad händer om du skruvar upp termostaten, nu börjar det i och för sig bli varmare ute så att värmepumpen kanske inte kallar in detta steg, håller börvärdet.

PerJ
Okej, då fattar jag. Blev lite överexalterad kanske när jag trodde du hade kommit på lösningen... ;-)
Börvärdet nu (43o)framledningen 40o och nu är det bara -3,6o ute. Jag ska dra upp termostaten till 70o så får vi se vad som händer när kylan kommer åter.

Hur håller värden ut enligt din erfarenhet?
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 19:00:29 av Nordostpassagen »
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2010, 18:54:52 »
Du kan ju pröva att temporärt höja framledningskurvan så att värmepumpen ska försöka hålla 55 ºC grader så ser du om K2 drar efter en stund. Det kan också vara så att värmepumpen begränsar elpatronernas effekt på ström på inkommande säkringar.

PerJ

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2010, 18:59:02 »
Sorry Per.
Nu när jag var nere så såg jag att börvärdet inte höll. Ändrade i mitt inlägg men då hade du redan hunnit svara.
Jag prövar att höja kurvan och ser om kontaktorn drar in knappen.
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2010, 19:02:32 »
Jag tror att termostaten är en sk 2-stgs termostat. Om radiatorvattnet ligger för nära inställd temp så är bara 1 steg aktivt, testa och skruva upp termostaten så ska nog kontaktor 2 dra.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2010, 19:06:11 »
Termostaten är en 1-polig termostat som enbart styr K2 vid nöddrift, allt enligt Nibes instruktion iallafall.

PerJ

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2010, 19:10:34 »
Nu kör jag med kurva 15 och börvärdet är (55o) och termostaten står på 70o men än har inget hänt med knappen på K2. Kan det dröja länge innan den ska dra?

Kan det vara så att kontaktorn har lagt av?
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2010, 19:12:48 »
felkopplat??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Nordostpassagen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2010, 19:17:56 »
felkopplat??
Ja du, inget är omöjligt med VKG som totalentreprenör men det har jag redan informerat om här på forumet, efter att de inte hade öppnat ventlien till cirkulationspumpen efter att de installerat anläggningen.

Det jag dock vet är att vi förra året hade problem med att elpatronen lät fruktansvärt, som ett relä som står och fladdar. Då var en servicetekniker här och "bankade lite och kollade värden" och vad det egentligen betyder har jag ingen aning om. Det skulle ju rent teoretiskt kunna vara så att kontaktorn pajade redan förra vintern! Det var ju inte lika kallt då och lite svalt hade vi i kåken men ingen kolla då så noga.
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
---------------
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
---------------
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: För kallt med NIBE 1330 + NIBE ELK 15
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2010, 19:24:05 »
Hej,

Tillskottsstegen styrs av gradminuterunderskottet så det kan ta en stund innan de hoppar in.

Läs lite i instruktionsboken vilka inställningar som finns, tex sidan 27.

Du har ett PM i inkorgen.

PerJ

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!