Min luft-vatten VP med 500l tank hade en drifttid på 2h10m och startade 13ggr senaste dygnet dvs gåntiden per start är 13m.
Värmet i 500l tanken borde räcka längr än 13m, det är ju mitt i sommaren! (hm. +16grader)
Tycker att det låter oacceptabelt.
En orsak kan vara olämplig konfiguration av styrningen.
En annan av orsakerna kan vara alltför dålig skiktning i tanken.
Såg på annat ställe i forumet att du har ett färdigt system, Euronoms ExoAir och ExoTank. Om du kan ändra parametrar så försök acceptera ett större sväng i start/stopp temp.
Och eventuellt strypa det stora VP flödet som stör skiktningen.